Автор | Сообщение |
---|---|
|
#1|14.01.2023 08:37 |
Откуда: Раменское (Раменский), Московская область Возраст: 44 Группа: Пользователь Сообщения: 2 |
Добрый день подскажите, вот купил 8000к пустой под хознужды дома, разряжает 2 банки и выключается, не дает на них заряд, померял на нем напряжения в работе, видимо там где 110в он заряжает, а остальные 2 нет, или он должен чередовать заряд по банкам ? на фото подписал напряжения когда упс подключен к сети пока не понял как приаттачить изображение, в общем он лежит горизонтально по банкам слева направо напряжения такие 100.1V 99.6V 109.7V 110V высаживает левые 2 банки
со слов подавца полностью исправен, сказал что требует настройки для нормальной работы. подключение сейчас 3-х фазное, у продавца было 1 фазное, может из за этого есть какие ньюансы ... еще момент какое значение Bat. pack для такой модели должно быть установлено в apcfix ? сейчас стоит значение 2
Отредактировано: Catalan (14.01.2023 08:49, 3 недели назад) |
|
#2|15.01.2023 16:39 |
Возраст: 50 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1687 |
Как себя ведёт ИБП если отключить , например, левый картридж ? По-моему у вас не работает зарядное на два левых картриджа - маловато напряжение на них, Я не помню там + или - плечо. С уважением,
Алексей |
|
#3|16.01.2023 08:04 |
Откуда: Раменское (Раменский), Московская область Возраст: 44 Группа: Пользователь Сообщения: 2 |
Отпишусь в точности как проверю (по памяти вроде вылетает в ошибку и снимает напряжение на выходе упса) , и 2-мя правыми блоками он не пользуется получается :( , при этом зарядка там идет (ну судя по напряжению) ... видимо таки придется его разобрать, и зарисовать/разобрать комутацию аккумуляторных блоков (не получилось найти на просторах интернета) |