Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SU1000NET беда з чуствительностью

Автор Сообщение

frimeng

#1|30.05.2022 13:30

Откуда: Kievua

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

добрый день коллеги, имеем SU1000net беленький, в нем 2 беды 

1)без нагрузки показывает нагрузку - 7,8% скрин с программ https://prnt.sc/dLWPm5YuSBWg

2) проблема чуствительности - скручиваем либо кнопкой или через софт на минимум, она все равно тут-же сбрасываеться на максимум или среднюю 

скрин из програм https://prnt.sc/EBmlvcOZEF5E

кто подскажет умнуюю мысль как бороться с проблемами 1 и 2

 


Отредактировано: frimeng (30.05.2022 14:00, 4 месяца назад)

Lelik

#2|11.06.2022 14:00

Откуда: Мурманскru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

1. Константа "0" вызывает подозрения для новых (судя по дате замены) батарей. По моим записям у SU 1000 Inet она должна быть "А0" для Вашей версии FW. Даже демо APCFix должна сама ставить константы, если в настройках проги установлен соответсвующий флаг.

2. В полной версии программы APCFix нагрузку можно менять кнопками "+" или "-" в программе или просто ввести значение подключенной мощности. Подключите лампу известной Вам мощности (100-400 Вт) и кнопками подгоните показания мощности.

3. Сзади у "умных" УПСов есть кнопа рядом зеленым светодиодом. Обычно она отвечает за чувствительность. Попробуйте.


Отредактировано: Lelik (11.06.2022 15:18, 3 месяца назад)

VitalV

#3|13.08.2022 03:56

Откуда: Dneprua

Возраст: 66

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 219

Поблагодарили: 44 раза

1) дрейф микросхемы 064 - либо чип менять, либо сделать высокоомный резистивный делитель и на вход скомпенсировать, можно с термодатчика взять( насколько помнится много лет назад такое было)

2) епром заменить попробовать )