Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | surtd5000xlt не видится APCfix (в терминале не выходит в SM

Автор Сообщение

Mad4

#1|24.08.2021 15:17

Откуда: Новосибирскru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Имеется surtd5000xlt  с замененными батареями, APCfix   к нему не подключается, из терминала не выходит в SM по shift-Y.

Кабель родной 940-1525A  карта управления вытащена. Программма PowerShute BE через шнурок RS232 его видит (сервис естественно стопил при подключении терминала и  APCfix)

В чем может быть дело, в данной модели нет доступа к константам через сервисный режим?

Alexei

#2|25.08.2021 11:08

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 411 раз

Во всех  SURTDxxxxx  другая программа и она не поддерживает Smart Protocol от APC.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Mad4 [22-09-2021]

Mad4

#3|22.09.2021 19:50

Откуда: Новосибирскru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Как же правильно для них производить калибровку?

Alexei

#4|18.10.2021 07:28

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 411 раз

Через Run Time Calibration

С уважением,