Привет коллеги,
есть ли у кого-нибудь опыт работы с ИБП HP R3000h XR?
Заменены батареи, 10 шт. 12В / 5ач i ИБП не включается нормально, просто мигают все красные светодиоды и пищит зуммер.
Кажется, что с электроникой все в порядке, никаких дефектов нет, но похоже, что проблема внутри прошивки или дампа eeprom. Может нужен сброс или что-то в этом роде.
Искал подходящую прошивку, но не нашел.
Читал сам eeprom AT25080 и прошивал AM29F200B, доул ссылку..
Eeprom имеет пару плохих байтов, поэтому я заменил ее на новую, но не решил проблему.

https://file.io/aS6a809Bkakd

 

https://i.ibb.co/QMhfnr3/viber-slika-2021-02-10-13-48-10.jpg
 


Отредактировано: efixme (10.02.2021 13:46, 3 недели назад)

VitalV

#2|16.02.2021 18:11

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 208

Поблагодарили: 43 раза

моддель не попадалась такая, но в парочке других пришлось найти 3842 \ 3 и проверить электролит по питанию, иногда помогает.