Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | APC power BD, lynx II, 6kva 640-0751K_REV11

Автор Сообщение

Wladimir

#1|26.01.2021 11:55

Откуда: Сочиru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Доброго времени суток.

Есть ИБП Allen-Bradley 1609-P3000A 3000 VA UPS. В нём силовая часть как я понимаю от APC UPS SURT6000XLI.

APC power BD, lynx II, 6kva 640-0751K_REV11.

Проблемма в следующем - ИБП не подаёт ни каких признаков жизни. Предохранители целые, питание подаётся. Могу отследить до реле RY707. Дальше очень сложно в виду того что в плате три слоя дорожек как я понимаю. Подскажите, где можно найти схему на это ИБП?

Фото прикрепил.

Спасибо.

 

Добавлено 23 часа спустя:

Доброго времени суток. Не подскажите номинал резистора R827 и конденсатора C720.
APC power BD, lynx II, 6kva 640-0751K_REV11.
Спасибо.


Отредактировано: Wladimir (27.01.2021 11:11, 1 месяц назад)
Прикрепленные изображения
  • 20210125_220127.jpg
  • 20210125_220118.jpg
  • 20210125_222726.jpg

Alexei

#2|27.01.2021 16:49

Откуда: Минскby

Возраст: 48

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1627

Поблагодарили: 403 раза

R827 - 10 Ом

С720 - 1000 pf

 

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Wladimir [28-01-2021]

Wladimir

#3|28.01.2021 11:43

Откуда: Сочиru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Заменил эти компоненты. Кондёр был с дырой а от резистора одни ножки остались. Но проблемму это не решило. Не реагирует на кнопки включения ИБП.

Alexei

#4|29.01.2021 08:45

Откуда: Минскby

Возраст: 48

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1627

Поблагодарили: 403 раза

Ищите сгоревшие элементы ...

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Wladimir [29-01-2021]