Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SUA1500I изменение напряжения аккумулятора

Автор Сообщение

KinMan

#1|18.12.2020 12:57

Откуда: Москваru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Здравствуйте. Есть SUA1500I, штатно при работе от аккумулятора по низкому заряду он отключается когда на батарее остается примерно 20 вольт. Как поднять это напряжение? Хочу сделать чтобы он отключался при 23 вольтах.

VitalV

#2|18.12.2020 17:11

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 208

Поблагодарили: 43 раза

если подключить Повершут, то там должно быть  гашение сервера по процентам ёмкости батареи.

А если обманывать процессор-то при переходе на батарею изменять коэффициент делителя напряжения батареи путем подключения резистора.

Программно можно изменить калибровку батареи, но возможен перезаряд батареи..вольта на 3.

KinMan

#3|19.12.2020 09:12

Откуда: Москваru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Я вместо штатных аккумуляторов подключил сборку LiFepo4, там там BMS отключает батарею когда напряжение на ячейке становится ниже 2.5 вольта. И получается что BMS отрубает батарею раньше, чем отключается сам ИБП, и когда напряжение в сете появляется ИБП не включается, так как не видит батарею. Вот и задача стоит заставить ИБП отключаться раньше, чем BMS отключить батарею.