Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SUA3000RMXLI без индикации и напряжения на выходе

Автор Сообщение

koi

#1|26.09.2020 06:54

Откуда: spbru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Добрый день.

Достался бесперебойник с мёртвыми батареями, если верить истории - работал, затем несколько лет лежал на складе.
На холодную стартует, через serial отвечает, сеть видит, релюшками щёлкает. На выходе - 0. Прозвонил ключи - всё в норме. Куда копать?

Плюс, отсутствуют признаки жизни на передней панели, хотя кнопки живые и самотестирование проходится нормально - вся индикация загорается и гаснет как положено.

Плата 640-0800F_REV06.

VitalV

#2|27.09.2020 15:28

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 203

Поблагодарили: 39 раз

Что через serial отвечает, напряжение батареи и сети, время работы, модель и серийный какие?

koi

#3|27.09.2020 22:38

Откуда: spbru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

На батареях - 55.08В, на входе - 230/50, на выходе - 0. SUA3000RMXLI, JS0642025939. Время работы - увы, не посмотрел, в регистрах 0,4,5,6 - 1D, 0A, B6, 0E.

Выпаял реле, проверил - переключают исправно. Пока у меня мысли такие - менять Q1, Q2, Q11, RY1, RY3, как я понимаю именно они на выходе нагрузку коммутируют.

VitalV

#4|28.09.2020 20:31

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 203

Поблагодарили: 39 раз

если на холодную стартует, то в терминале должен отражать выходное напряжение. И тогда его искать на трансе и релюшках можно

Alexei

#5|08.10.2020 18:38

Откуда: Минскby

Возраст: 48

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1624

Поблагодарили: 398 раз

На выходе - 0

И при этом работает и не выключавется из-за ошибок ?

С уважением,
Алексей

VitalV

#6|09.10.2020 20:37

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 203

Поблагодарили: 39 раз

запустите холодный старт-если запустится, и тогда померяйте на разъёме силового транса напряжения на обмотках и напишите какие они.

А ещё сначала надо бы электролиты проверить, если плата старая. А то может сгореть что-нибудь.. смущениеплачу