Всем привет,
У меня проблема с APC SUA1000I   640-7734L_REV11 , в котором были заменены батареи, дополнительные электролитические конденсаторы и пара реле.
А именно, когда аккумуляторы заряжены и когда все 5 светодиодов справа горят для 100% заряда при меньшей нагрузке, все работает нормально. Но когда я подключаю нагрузку более 300 Вт, эти 5 светодиодов начинают мигать и зуммер постоянно пищит. Таким образом, ИБП ведет себя так, как будто он скоро погаснет, но он не гаснет, а держится хорошо, и 5 светодиодов постепенно гаснут один за другим.

 

Я бы попросил помощи, что я могу сделать, чтобы решить эту проблему.

Заранее благодарен.

VitalV

#2|10.09.2020 07:55

Откуда: Dneprua

Возраст: 64

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 203

Поблагодарили: 40 раз

надо подключить кабель интерфейса и посмотреть, какую мощность измеряет и время работы и тп

efixme

#3|10.09.2020 20:40

Откуда: Podgoricame

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Я нашел решение с помощью Hyperterminal.
Поменял постоянную батарею и все ок.