Здравствуйте, форумчане.

Прибыли на замену АКБ и диагностику три одинаковых SURT1000XLI.

АКБ установлены, регистр 0 поправлен, проверка работы на нагрузку 300Вт - рунтаймы лучше заявленых производителем.

Но, как только попытался нагрузить на 70% (500Вт) - три минуты и крест. Причём сразу перезапустить "холодным" стартом не получится.

20-30 секунд, как попродуется маленько - всё ОК. Работает до следующего срабатывания термички (биметаллической пластины в корпусе на радиаторе).

На лицо перегрев (пальцы радиатор обжигает). Нагружаю лампочками. Оба вентилятора системы охлаждения работают, кожух-воздуховод в штатном месте.

Все три одинаково себя ведут. Может ключи инвертора перегреваются из-за работы не в режиме, или ещё что. Куда смотреть?

Помогите, пожалуйста, советом.

Спасибо.

VadimK

#2|31.07.2020 06:53

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 17

Поблагодарили: 5 раз

Вот вариант https://forum.datagor.ru/topic/10790-resheno-problema-s-ibp-apc-surt1000xli-posle-zameny-batarey/

Xrust

#3|31.07.2020 11:31

Откуда: Санкт-Петербургru

Возраст: 38

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Спасибо. но тут выходной конденсатор не причём. ESR в норме. Перегрев явный.