Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | Sua1000xli шасси 640-7734L не измеряет нагрузку

Автор Сообщение

Lmb170782

#1|24.05.2020 10:16

Откуда: Сургутru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Здравствуйте! На работе попался ибп SUA1000XLI с платой 640-7734L. Сначала в рабочем режиме потеря ёмкости АКБ и уход в аварию, батареи поменяли, но периодически уходил в аварию по перегрузке даже без нагрузки. Вскрыл. Посмотрел и немного не понял. Следы замены реле, а главное обгоревший наконечник провода от транса на радиатор. Кто менял, бесполезно выяснять, не затянули винт. В алюминий можно и не дотянуть. Зачистил, зажал, еще с другой стороны гайки сделал. Заработал девайс, но не мерит нагрузку. Теперь прошу помочь, нагрузку мерит через ct2 или т2? Если по ct2 дорожки идут через r, c на оу ic5 lf347. Даже если я ошибаюсь, мне не понятно, почему отсутствует smd-конденсатор около ic5. Обозначен как c20. След от его раннего присутствия есть.