Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | ИБП APC Smart UPS 1000 - трудности с выходом в AC230V

Автор Сообщение

beezle

#1|25.04.2020 14:18

Откуда: Katowicepl

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Привет всем. Извиняюсь за мои языковые навыки. Прошло 20 лет с тех пор, как я учил русский улыбка.

У меня проблемы с моим APC Smart UPS 1000 в течение нескольких недель. Выявлено, что после самопроверки сложно выходить в интернет (иногда это занимает несколько секунд, иногда до нескольких минут).
В это время срабатывает реле (я по очереди распаял все 793P-1C-S-24VDC и проверил - все они работают). Я также заменил Q3 (IRF-610), D9, D8 (1N4148) и Q42 (2N2222).

Если ему удается подключиться к сети, иногда проблема возвращается во время работы (я пытался подключить ее к другой розетке 230 В в другой квартире, чтобы убедиться, что речь идет не о плохом качестве электроэнергии, но она ведет себя так же).
Когда я пытаюсь снизить чувствительность к качеству электроэнергии (кнопка на задней панели или использовать Power Chute Business Edition), я получаю эффект, что ИБП переходит в состояние, когда все светодиоды на передней панели мигают, а ИБП не стоит вверх.

Я пытался откалибровать свой ИБП с помощью Power Chute Business Edition, но он прерывается (путем «нажатия кнопки» реле во время этого процесса).

Когда проблема возникает, в инструменте APC-fix отображается сообщение «Ошибка реле в триммировании или повышении» - http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=240

Текущий результат таков:
https://youtu.be/-tsJmG1Wru0

 

это может быть конденсатор или триак? Какой из них?

VadimK

#2|06.05.2020 12:42

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 17

Поблагодарили: 5 раз

Какое напряжение на конденсаторе С75 ? Должно быть - 8 Вольт. 

https://yadi.sk/i/oje7sQCWoQaXJQ

 

Прикрепленные изображения
  • boost.jpg

Сказали спасибо: beezle [07-05-2020]

beezle

#3|07.05.2020 17:30

Откуда: Katowicepl

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Привет

В моем случае С75 не является электролитическим конденсатором (см. Фото).
Это 5.6
Вольт когда ИБП онлайн.

https://imgur.com/GuE1bHU

https://imgur.com/2nOoTNU

https://imgur.com/9I7ebq7

Спасибо


Отредактировано: beezle (08.05.2020 08:22, 4 месяца назад)

VadimK

#4|13.05.2020 11:45

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 17

Поблагодарили: 5 раз

SU1000INET ? Плата 640-0730 ? 

Тогда конденсатор C53.  https://yadi.sk/i/8eBo1Keg2R-5fA

beezle

#5|14.05.2020 18:02

Откуда: Katowicepl

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Да SU1000INET / Плата 640-073

8.47 Вольт

VadimK

#6|19.05.2020 07:09

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 17

Поблагодарили: 5 раз

Все конденсаторы 22 мкФ, 33 мкФ и 100 мкФ новые? 

Реле хорошее? Контакты не горели? 

Прикрепленные изображения
  • IMG_1215_1.jpg

beezle

#7|21.05.2020 18:35

Откуда: Katowicepl

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Да pеле хорошее (контакты не горят). Я заменил их всех. То же самое с конденсаторами - все заменено ... кроме С22 и С23 (большие).

слабый сустав (cold joint)?