Автор Сообщение

RAN

#1|09.09.2019 14:08

Откуда: Москваru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 28

Поблагодарили: 8 раз

Поступил ИБП в ремонт, изначально ошибка была - неисправно ЗУ и общая ошибка Surveillance, ИБП не включается ни от АКБ, ни от сети. На плате ЗУ были найдены два залипших выходных реле - заменены. При подключении новых АКБ к ИБП, без запуска, сгорел один тиристор на PFC по одной из фаз. После замены тиристора, ситуация не изменилась. ИБП не запускается, теперь ошибка ЗУ и Powermodule Fault. Силовую часть проверил, никаких видимых неисправностей нет. :(

Управление запуском силовой части как и в серии SUVT осущетсвляется через процессорную плату, никакие сигналы ещё не смотрел, так как очень неодобно, пока думаю как. Может у кого был опыт в починке такого зверя?

Alexei

#2|16.09.2019 12:34

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

У меня таких ИБП ещё не было.

С уважением,
Алексей