Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | APC SURT8000XLI (Решено)

Автор Сообщение

RepairMan

#1|18.07.2019 22:42

Откуда: Оренбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Поблагодарили: 1 раз

 

Поступил на ремонт APC SURT8000XLI сказали, что при включении пищит и появился запах гари. Первым делом полностью разобрал, проверил все мощные диоды, транзисторы, резисторы, электролиты, катушки - всё цело. Заменил не глядя все реле, поскольку подгоревшие могут залипать. 

При подаче питания УПС как и положено, запускает PFC (+/-397в) и заряжает АКБ, тут всё впорядке. При включении (нажатии кнопки Test) запускается инвертор, что сопровождается сильным свистом от дросселей инвертора, далее перегорает сетевой предохранитель. Номинальный ток УПСа составляет 40а, однако, моя проводка позваляет нагружать максимум 10а, поэтому, чтобы защитить проводку, а так же компаненты ИБП, я установил предохранитель на 6а. На резисторах выходного LCR фильтра инвертора R1453, R1454 видны трещины от перегрева. Сами резисторы целы, сопротивление составляет 0,17ом у каждого, стоят в параллель. Емкость конденсаторов LCR фильтра C1436 C1437 составляет 2 и 10мкф вместо 20 мкф положенных, стоят так же в параллель. Общая индуктивность дросселей инвертора составляет 400мкГн, катушки проверил каждую по отдельности - все исправны, межвиткового нет. 
https://yadi.sk/i/VugKdFNWljwq8g
https://yadi.sk/i/5QDhT18JYcELcw

На осциллограммах я не увидел криминала, по ширине импульсов видна синусоида 50гц, поэтому не понимаю, из за чего могло разорвать конденсаторы, перегрелись родные резисторы и просела емкость у родных желтых? Единственное объяснение этому - низкая частота преобразования - 15кгц, как следствие - высокие токи. Я перерыл весь сервис мануал, но не нашел по своей проблеме ничего. Схемы нет, и каким образом формируется сигналы на инвертор я разобраться не смог. По цепи до кучи всяких логических элементов в роде триггеров, инверторов и т.д. На плате управления нашел только два ШИМ PFC. Я так понимаю, саму несущую частоту инвертора формирует процессор? Может кто-то измерял её, какой она должна быть? Могла ли частота съехать из-за слёта прошивки? Каким приблизительно должен быть ток потребления данного УПСа от сети без внешней нагрузки?

плата управления: 640-0750L REV12

плата инвертора: 640-0772A REV01


Отредактировано: RepairMan (24.07.2019 22:38, 4 месяца назад)

Alexei

#2|22.07.2019 11:40

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1617

Поблагодарили: 380 раз

20мк 400в  должны быть именно 20мк 400в , а не 4.7мкф

С уважением,
Алексей

RepairMan

#3|24.07.2019 22:37

Откуда: Оренбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Поблагодарили: 1 раз

отвечу сам на свои вопросы. Осциллограммы верные, плата управления у меня была исправна. Инвертор работает на переменной частоте 10-20кгц. Импульсы формирует сам проц, по крайней мере другого формирователя ШИМ мне найти не удалось. Причина в моём случае была в пробое конденсатора в результате роста внутреннего сопротивления.

Сказали спасибо: Alexei [30-07-2019]

Alexei

#4|30.07.2019 06:37

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1617

Поблагодарили: 380 раз

Какого именно конденсатора ?

С уважением,
Алексей