Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | Зависает SMART-UPS 700 (III)

Автор Сообщение

DRblH

#1|04.06.2019 21:04

Откуда: Mskru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Есть работающий APC SMARTUPS 700 (III)

Все с ним было вроде бы хорошо, но при пропадании питания он просто вырубался.

Еще был за ним грешок – пару раз этот экземпляр зависал намертво,

на кнопку питания не реагировал и непрерывно пищал, (описания такой проблемы я не нашел)

пришлось вскрывать и сбрасывать клемму.

Индикация при этом не моргала («ёлки» итп не было), крест тоже не горел.

индикация выглядела обычно… К сожалению, точные показания не засняли.

Вывел из эксплуатации, думал на батареи...

 

Сейчас добрался до него, поставил новые хорошие батареи,

CSB, заведомо исправные, проверены в другом таком же упсе - калибровкой итп.

обновил константы, откалибровал – константа снизилась, все прошло хорошо.

Выглядело, что все стало ок. Проработал пару дней на тестовой нагрузке,

даже какие-то мелкие сбои питания были, не отключился.

Но – снова завис на ровном месте,

с непрерывным писком и 0 реакцией на любые действия, кроме клеммы.

 

Сталкивались ли с такой неисправностью? Типовое, или редкое?

Подается лечению? Есть ли смысл – сколько будет стоить диагностика/ремонт?


Отредактировано: DRblH (04.06.2019 21:28, 2 недели назад)

Alexei

#2|05.06.2019 18:06

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1601

Поблагодарили: 367 раз

Процессор прочистите ножки в панельке.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: DRblH [05-06-2019]

DRblH

#3|05.06.2019 19:32

Откуда: Mskru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Снял плату, внешний осмотр = все идеально. Процессор снял - тоже все идеально на вид было. Ножки почистил до блеска (ну оно и так блестело) стекловолоконной кисточкой.

(На ебее набор прикупил, 2 проволочные, 2 стекловолоконные разных номеров, выглядят как советские цанговые карандаши. Вроде такие ювелиры используют)

Аппарат старый, думал могут быть вздутые электролитические конденсаторы, в какой бп не лезу  = они ))

но нет - тут их совсем мало, и они мелких номиналов - все на вид ок.

Конечно, лет им уже... Но тут они не в силовой части... выпаивать все на предмет ESR замерять... пока не буду.

соберу, попробую, доложу. Спасибо за совет.

Добавлено 4 часа спустя:

Не, чот совсем ему крышу рвет. При включении зависает, вся индикация горит итп...

Правда батареи не те, надо снова хорошие ставить и сначала все.


Отредактировано: DRblH (06.06.2019 00:08, 2 недели назад)

VadimK

#4|07.06.2019 06:53

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 8

Поблагодарили: 3 раза

#4524 DRblH:

Аппарат старый, думал могут быть вздутые электролитические конденсаторы, в какой бп не лезу  = они ))

но нет - тут их совсем мало, и они мелких номиналов - все на вид ок.

 

Эти конденсаторы просто высыхают. Особенно возле 7812. И посмотреть напряжение на С53 - есть там -8 В или уже меньше. Так что полная замена всех мелких. Вместо С40 33 мкф можно поставить 47.