Добрый день!

Есть ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA. Засигналил о необходимости замены акумов. Я заменил. Сначала вроде ничего, но проработав примерно 3 суток, стал глючить. Да! Калибровку не делал.

Глюк следующий: ИБП заряжается от розетки до 3 светового деления. На третьем делении сам переключается на питание от акумов. При том, что к сети подключен. Работает от аккумов (когда как) от 1 минуты до 10 минут. После снова переключается на зарядку от сети. Заряжается, доходит до 3 деления и снова перескаивает на питание от акумов. Снял плату, никаких видимых дефектов не видно. Что делать, не знаю? 

VitalV

#2|18.03.2019 10:54

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 186

Поблагодарили: 35 раз

при глюках сначадла проверяют сопротивление электролитов на плате упрпавления переменному току...