Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | Smart UPS 1000 09/03/99

Автор Сообщение

smile

#1|17.01.2019 11:26

Откуда: .lt

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

у меня есть Smart UPS 1000 09/03/99, (19 лет) в некоторых случаях есть шум от ИБП, шум что-то вроде электрический искровой шум. шум занимает около 10 - 20 секунд. все отлично работает. батарея новая. self test - работает нормально.

на различные нагрузки нет изменений шумa

пора ли менять реле? что может вызвать такой шум?

Alexei

#2|28.01.2019 09:24

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1597

Поблагодарили: 364 раза

Если нагрузка работает нормально, то всё в порядке.  Можно проверить подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 60 - 100 W  и посмотреть на её свечение при работе ИБП.  Если есть неровное свечение - мерцание при работе от сети, то нужно заменить реле.  Или все или начать с RY5 по очереди. Пока не пропадёт мерцание лампочки.

Непонятен источник шума.  Шуметь может и трансформатор.

Искрения нет и характерного шума ?

С уважением,
Алексей

smile

#3|22.02.2019 06:54

Откуда: .lt

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Есть еще одна не новая проблема, открыл новую тему относительно его

http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=756