Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURT1000XLI срабатывает защита по току.

Автор Сообщение

Zaychik

#1|11.09.2018 14:34

Откуда: Брянскru

Возраст: 52

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Поблагодарили: 1 раз

Подскажите, пожалуйста. SURT1000XLI на батареях «автономно» работает нормально, при подключении сети 220V срабатывает токовая защита. На плате 640-0783 между выводами «переменка» D38  0,34Ом. Выпаял D38 – он исправен, КЗ осталось. На C10, C11 – КЗ нет. Защита срабатывает после включения реле RY2. Склоняюсь к межслойному замыканию, может у кого-нибудь есть для анализа схема PFC для этой платы (с 0781 – не совпадает).

MaksimS

#2|18.09.2018 15:13

Откуда: Kiyevua

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Пришел такой же UPS. Уже, как говориться, "наши" там побывали. Плата 0783. Zaychik, я где-то читал, что КЗ по переменке моста - это здесь нормально. На плате нашел вот что: F1, 2  -  30A , Q2, Q10 - K40T120, D13 - VS-HFA15TB60PBF, D34 - 1N4007 и отсутствует Q11, только следы от взрыва. Схем на 0783 и  даже на 0781 не имею. Что такое Q11?

Заранее благодарю. Плиз.

Alexei

#3|18.09.2018 20:34

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1576

Поблагодарили: 339 раз

Q10 - K40T120 = Q11

С уважением,
Алексей

MaksimS

#4|21.09.2018 14:27

Откуда: Kiyevua

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Спасибо, Алексей. Удачи.