Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURT6000XLI, очень высокое напряжение на батареях

Автор Сообщение

VitalV

#16|05.09.2018 18:52

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

ате детали что сгорели заменены правильно, без ошибок?диоды например

Станислав123

#17|05.09.2018 19:08

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

Думаю если бы ошибки были, уже что нибудь бахнуло. Может как нибудь силовые транзисторы зарядки приоткрываются и через них прет напруга на батарею? По тестеру коротыша на них нет, диоды внутри транзюков звонятся. 4-ре диода на радиаторе рядом звонятся нормально. 

VitalV

#18|06.09.2018 04:02

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

зарядку можно выпаять совсем-у вас альтернативный случай(

Попробуйте отпаивать Q709,710  

или Q708,11

или Q726,7

и включать сеть

===

RY703 точно срабатывает?оно должно коммутировать +батареи.

Еще проверить на утечку диоды D748 D716


Отредактировано: VitalV (06.09.2018 18:22, 2 недели назад)

Станислав123

#19|06.09.2018 18:41

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

Без демонтажа радиаторов можно выпаять только Q708, Q711, выпаял, включил от батарей, включил сеть, щелкнуло реле, напруга на батареях поперла вверх. RY703 и 704 перед впайкой новых проверял, щелкают. Обмотки соединены вместе и управляются c стока Q702. D748 и D716 звонятся как 384 Ом и бесконечность в обратную сторону. А почему не выпаять сами транзисторы зарядки Q730 и 731, через них утечки не может быть?

VitalV

#20|06.09.2018 18:53

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

Q730 и 731 отпаяйте, но там транс дальше, разве что он пробит

Станислав123

#21|08.09.2018 16:21

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

Q730 и 731 отпаял, но результат аналогичный. По структурке есть еще RY701 (контакт К1 на схеме), оно может как то влиять на перезаряд? Обмотки RY701 и RY707 соединены вместе, но ненашел каким полевиком управляются.

 

Добавлено 1 час спустя:

Пока искал транзистор управления на  RY701 и RY707, нашел пробитый Q728 P-канальный IRFI9634G, который истоком соединен с плюсом батареи, а стоком через диод D731 с термисторами TH701 и TH702. Похоже это софтстарт вместе с RY702. буду искать IRFI9634G. Наверное контакт К1 на схеме это и есть реле софтстарта RY702.


Отредактировано: Станислав123 (08.09.2018 18:36, 1 неделя назад)
Прикрепленные изображения
  • структурка.jpg

VitalV

#22|09.09.2018 23:09

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

включил от батарей-это как?

Q719 ищите

RY703 если не сработает то через него может заряжаться батарея как мне кажется. для проверки откиньте д729 ножку


Отредактировано: VitalV (09.09.2018 23:16, 1 неделя назад)

Станислав123

#23|11.09.2018 17:55

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

Включил от батарей - это холодный старт. Q719 нашел, не пробит. Впаял новый Q728 (IRFI9634G) - включил, ситуация не изменилась. Повесил светодиоды на обмотки RY702 и RY703. При выключенном полностью упсе, при подаче сети 220В, примерно через секунду срабатывает RY702, еще через пару сек RY703 и напруга на батареях прет вверх. Выпаивать D729?

VitalV

#24|12.09.2018 06:44

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

да он заряжает через термисторы +300в шину от сети Надо понять через что идет ложный заряд, выкидыыая детали постепенно.

 

=

для информации можно подать сеть на выключенный .упс? должна сработать схема подачи питания, потом подключится сеть и пойдет +300 вольт на шины, кажектся так...инвертор выключен все время.

Станислав123

#25|13.09.2018 17:52

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

Выпаял 1 ножку D729. Упс выключен. Подал сеть 220в, щелкнуло реле RY702, подождал, RY703 не щелкнуло. Упс вывалился в ошибку 00100 PFC Failure (Charging up DC Buses). Соответственно и перезаряда небыло...

Добавлено 15 минут спустя:

Подал с лабораторника 24В на реле 703, мультиметром проверил, реле переключает.


Отредактировано: Станислав123 (13.09.2018 18:08, 1 неделя назад)

VitalV

#26|13.09.2018 18:35

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

а например д727 до вас никто не паял? типа поменял полярность... что ещё придумать (

 

Станислав123

#27|13.09.2018 19:08

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

D727 целый, непаянный. А варисторов или конденсаторов там нет между шинами DC и батарейной?

Добавлено 4 минуты спустя:

Контакт Black (минус батарей) совмещен с контактом white (нейтраль) по минусу ничего лишнего попасть на батареи не может?

VitalV

#28|18.09.2018 12:38

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

ясно что зарядка не виновата. Значит либо утечка через радио-элементы, либо через прогар на плате.

Я бы включил/замкнул входные реле и постепенно подавал напряжение на вход, отслеживая как заряжаются жлектролиты +-400в и когда пойдет лишнее напряжение на батарею

Станислав123

#29|18.09.2018 16:57

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 56

Поблагодарили: 11 раз

т.е. замкнуть RY702,703,704 и с латра подавать потихоньку не включая упс?

Добавлено 27 минут спустя:

Думаю коротнуть можно только RY702, т.к. по схеме оно работает на замыкание. А 703 и 704 - реле переключающие.


Отредактировано: Станислав123 (18.09.2018 17:25, 3 дня назад)

VitalV

#30|19.09.2018 02:58

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 177

Поблагодарили: 33 раза

коротнуть  RY702,а медленно подавать синус на с715 или с701 для 751 платы, процессорную можно наверное и не вставлять. И смотреь напряжения на шинах и батарее