Форумы | Открытые форумы | Back-UPS | BR900G-RS ошибка F04

Автор Сообщение

Donas

#1|09.08.2018 08:05

Откуда: Moscowru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

День добрый! ИБП APC Back ups 900 pro при работе от батареи ошибки F04 нет, если подсоединить сетевой шнур, может сразу выдать ошибку, или поистечению нескольких минут. 

На выходе напряжение есть, нагрузку держит. Менял все реле (с проверкой) и поменял транзисторы 4шт, также заменил малые электролиты. Подскажите куда глянуть дальше?

Добавлено 7 часов спустя:

Плата 640-1233a-z rev05. Может есть у кого прошивка eeprom 93c46wp? 


Отредактировано: Donas (09.08.2018 15:42, 2 месяца назад)

VitalV

#2|13.08.2018 11:28

Откуда: Dneprua

Возраст: 62

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 182

Поблагодарили: 34 раза

а без епрома включается?

Donas

#3|14.08.2018 12:28

Откуда: Moscowru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

#4289 VitalV:

а без епрома включается?

 

Включается, при подключении сетевого шнура, также F04.

Alexei

#4|14.08.2018 14:20

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 344 раза

F01  - Перегрузка при работе от батареи Выключите устройство Back-UPS. Отключите неиспользуемое оборудование от выходов резервного питания и снова включите Back-UPS.

F02  - Короткое замыкание выхода при работе от батареи Выключите устройство Back-UPS. Отключите неиспользуемое оборудование от выходов резервного питания и снова включите Back-UPS.

F03 - Перегрузка Xcap при работе от батареи.

F04 - Замыкание клемм

F05 - Сбой зарядки

F06 - Сварка реле

F07 - Температура

F08 - Неисправность вентилятора

F09 - Внутренняя ошибка

( Сбои с кодами F03-F09 не могут быть устранены пользователем. Обратитесь в службу технической поддержки APC.)


 

Возможно что-то с управлением какого-нибудь реле.  Нужно ковырять и эксперементировать.

 


руководство пользователя в приложении ниже

 

Прикрепленные файлы
С уважением,
Алексей