Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | APC sua1500rmi 2004 г.в.

Автор Сообщение

maxman

#1|01.07.2018 08:48

Откуда: Rjev00

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

APC sua1500rmi 2004 г.в., в очередной раз (по прошествии 3,5 лет после очередной замены) после самотестирования просит замену батарей, до этого пробовали ставить как FIAMM 12FGHL34, так и CSB HRL 1234W - стабильно живут по 3,2-3,5 года при внутренней температуре UPS 25-27C (в помещении круглосуточно работает кондиционер на 24С), потом UPS требует замены.

В данный момент видимо один из аккумуляторов вышел из строя, т.к. напряжение батарей плавает от 27.00 до 27.40, температура внутри UPS выросла до 35С, т.е. очевидно нужна замена, отсюда вопросы:

1) Какие аккумуляторы брать на замену? Поставщик предлагает 2 варианта из свежей поставки, что лучше, более свежая дельта или на 2 месяца старше FIAMM?

FIAMM 12FGH36 (FGH20902) - 12 В, 9 Ач, 151х65х95 мм (ДхШхВ), 2,7 кг,
клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм, срок службы 3-5 лет
цена 1835 руб. дата пр-ва 10.2017г.

Delta DTM 1209 - аккумулятор 12 В, 9 Ач ( 12V, 9Ah), 151x65x94 мм
(ДхШхВ), вес - 2,65 кг, клеммы - FASTON (зажим) 6,35 мм, срок службы 6-9 лет
цена 1385 руб. дата пр-ва 01.2018г.

2) Нужно ли к такому сроку службы проводить какие-то регламентные работы? В помещении пыли очень мало, соответственно чистка от мыли вряд ли требуется. Обычно меняли батареи и запускали штатную калибровку - на этом все. Но не хотелось бы оказаться в ситуации когда UPS неожиданно откажет. Есть у них характерные слабые места? Реле? Высыхающие электролиты? Трещины пайки?

VitalV

#2|06.07.2018 14:55

Откуда: Dneprua

Возраст: 61

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 158

Поблагодарили: 29 раз

электролиты посмотреть около инвертора можно

большие тоже проконтролировать по питанию батареи можно