Автор | Сообщение |
---|---|
|
#1|13.06.2018 13:21 |
Возраст: Группа: Читатель Сообщения: 6 |
SMART-UPS 1000I NET плата 640-0732H Rev 8 1997 года. Заменены все мелкие конденсаторы. При калибровке оказалось, что напряжение на батареях показывает правильно, но там 28 вольт. Программой напряжение не регулируется, как, например, в SUA-750i или других ИБП помоложе. Схема очень похожа на 640-0733A. Как регулировать напряжение заряда? Добавлено 1 день спустя: Поменял текст запроса в Гугле и нашёл решение. Напряжение отслеживает микросхема IC14, 13 нога. Подобрал резистор сопротивлением 98 кОм вместо 100, и напряжение стало 27,6. Отредактировано: VadimK (15.06.2018 12:59, 8 месяцев назад) |
|
#2|09.01.2019 21:58 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 4 |
У меня тоже есть старый Smart UPS 1000 Разве кнопки со стрелками не меняют зарядное напряжение? |
|
#3|13.02.2019 00:21 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 4 |
читал что на SU - кнопки не меняют. /carv
|