Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SMART-UPS 1000I NET перезаряд батарей. Решено.

Автор Сообщение

VadimK

#1|13.06.2018 13:21

Откуда: Минскby

Возраст:

Группа: Читатель

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

SMART-UPS 1000I NET плата 640-0732H Rev 8 1997 года. 

Заменены все мелкие конденсаторы. При калибровке оказалось, что напряжение на батареях показывает правильно, но там 28 вольт. Программой напряжение не регулируется, как, например, в SUA-750i или других ИБП помоложе. 

Схема очень похожа на 640-0733A. 

Как регулировать напряжение заряда?

Добавлено 1 день спустя:

Поменял текст запроса в Гугле и нашёл решение. 

Напряжение отслеживает микросхема IC14, 13 нога. Подобрал резистор сопротивлением 98 кОм вместо 100, и напряжение стало 27,6.


Отредактировано: VadimK (15.06.2018 12:59, 6 месяцев назад)

Сказали спасибо: salavatr [18-06-2018]