Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | APC Smart UPS 1500i, плата 640-7734D_REV04

Автор Сообщение

salavatr

#1|07.06.2018 05:41

Откуда: Раевскийru

Возраст: 56

Группа: Пользователь

Сообщения: 15

Поблагодарили: 1 раз

Здравствуйте всем!

Помогите  пож-ста, советом или кусочек схемы управления вентилятором на это шасси киньте, плиз!!! Заблудился в трех соснах: постоянно крутит вентилятором после замыкания одного контакта вентилятора на корпус.... Полевик Q45 (DG35xx был заменен на FL9014) и диод D50 рабочие...:

Благодарен заранее! :)

:satisfied жизнь хороша!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8).

Alexei

#2|11.06.2018 20:30

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1571

Поблагодарили: 336 раз

модель платы какая ?

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: salavatr [13-06-2018]

salavatr

#3|12.06.2018 10:42

Откуда: Раевскийru

Возраст: 56

Группа: Пользователь

Сообщения: 15

Поблагодарили: 1 раз

Приветствую, Алексей! Модель платы в самом начале указал, Алексей! 640-7734d Rev.4.... проблему решил, оказывается, были выгоревшие Q42 & Q44, а управление вентилятором по минусу происходит. Почему то решил что по + управление. Все таки там на плате, имеется дублирующий разъем и конструкторами предполагалась работа на большую нагрузку. Спасибо!

:satisfied жизнь хороша!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8).

Сказали спасибо: Alexei [13-06-2018]