Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | APC SU RT 5000 не дышит совсем

Автор Сообщение

DRain

#1|23.04.2018 13:20

Откуда: Kalugaru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Здравствуйте, прошу помощи в починке.

Что имею, собственно лет 10 простоял безперебойник, спросил у старожил, что случилось? ответили, поменяли батарейки и он не включился, как не включился почему никто не помнит.

шасси 640-0751E_Rev06, мозги 640-0750J REV 10

Готовые симптомы: при включении в сеть есть питание на понижающем трансформаторе, два плеча по 14 Вольт на выходе так же имеются.

визуальных повреждений нет нигде, следуюя сервисмануалу: http://apc-fix.com/?r=attach2&a=dl&id=210 проверил диоды D787, D782, D776, D777, D778, D779, Q712.

все в норме.

из вот этого видео https://www.youtube.com/watch?v=wh63f6lfWJ4 понял что в системе есть что то типа дежурного питания, которое подается сразу после включения в сеть, проверил напрядения везде 0, включая питание ШИМ генератора этого самого источника внутреннего тока.

далее нашел схему для мозгов на плате 640-0735-G из нее я узнал, что, прежде чем заводить безперебойник он сначала на компораторе собирает сигнал с того самого понижающего трансформатора, и выдает сигнал ac-ok но схема оказалась не актальной, на том компараторе у меня не подается питание.

собственно вот... куда копать что посмотреть? может у кого схема есть?

Заранее спасибо!

-=EvR=-

#2|24.04.2018 08:43

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 41

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 114

Поблагодарили: 18 раз

Без подключенных, заряженных, батарей, ИБП не будет подавать признаков жизни при подаче входного напряжения.

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Сказали спасибо: DRain [28-04-2018]

DRain

#3|28.04.2018 12:34

Откуда: Kalugaru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Приехали новые батарейки, безперебойник запустился! ура!

все чеки проходит нормально, выходит в режим работы от сети, но совершенно не держит работу от батарей, + было замечено, что батареи очень медленно но разряжаются.

Да, я уже понял что не работает блок зарадки аккамуляторов, снова разобрал, как результат, в обрыве предохранители f703 f704 резистор R776 10% от номинала, заместо 20Ом всего 2Ом. короткое между затвором и стоком у Q730 и Q731, диоды вроде все живы. Как я понял зарядное вышло из строя из-за работы с мертвыми аккамуляторми.

По неисправным элементам всё понятно, поменяю, но дабы не спалить новые силовые ключи, подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание? что еще посмотреть в цепи зарядки АКБ?  

Добавлено 4 дня спустя:

В общем поменял два силовых ключа в зарядном блоке, поменял предохранители, запустился! осталась муть с перекалибровкой (под нагрузкой сразу начинают мигать индикаторы разряда батарей), но это уже мелочи!

-=EvR=-  еще раз спасибо! Без вашего коментария, мне бы не купили батарейки в этот безперебойник! ^_^


Отредактировано: DRain (03.05.2018 11:33, 4 месяца назад)