Автор Сообщение

брат

#1|22.03.2018 16:27

Откуда: ulan-uderu

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Нужен номинал резистора. В теме: http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=522 назвали конденсатор с770 на 240 вольт,хотя он 400 в.Правильно,что резистор r878 0.15 ом 7 ватт?

Добавлено 14 часов спустя:

Алексей прав,по переменному току 240в, по постоянному 400в

 


Отредактировано: брат (23.03.2018 07:04, 7 месяцев назад)

-=EvR=-

#2|23.03.2018 07:22

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 41

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 115

Поблагодарили: 18 раз

R878 - 0.15 Ohm, 7W, 5%

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Сказали спасибо: брат [24-03-2018]

roma48

#3|11.09.2018 11:08

Откуда: Липецкru

Возраст: 47

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 2 раза

ИБП APC Smart-UPS RT 6000 RM XL (LPTS-UPS-APC2) s\n QS1322171321

После отключения электропитания, разряда аккумуляторов, ИБП встал в ошибку и стал периодически отключаться.

 

Индицирован на тот момент "Неисправен инвертор" (по  журналу ошибок), 

Но постоял и завёлся. Странно, но при нагрузке  на 700ватт не показывает её на панели светодиодами.

Что не так?

 

Alexei

#4|17.09.2018 07:44

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 349 раз

Каждый светящийся индикатор на панели ИБП = 20% полных.   700 Вт для 6000ВА  < 20%

С уважением,