Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SUA750I не изменяет значение смартконстанты "0"

Автор Сообщение

GINic

#1|11.10.2017 08:55

Откуда: Kievua

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 2 раза

У подзащитных клиентов куча SUA750I.  Недавно заметил, то в некоторых УПСах не меняется константа регистра "0".  Для новых батарей она должна быть типа 82. Так вот, батареям типа 4 года, они достаточно убитые, их пора менять. На некоторых УПСах  в "нуле" стоят разные значения, меньшие 82х, а на некоторых - как при новых батареях.

Заменяем батареи, меняем константу (или подтверждаем на всяк случай), заряжаем. Подключаем нагрузку, полный разряд до отключения. Смотрим регистр НОЛЬ - "правильные" упсы показывают семьдесят с копейками, а "неправильные" - восемьдесят два. При чем никаких отклонений в работе...

От чего так?

Alexei

#2|12.10.2017 08:03

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Вопрос не понятен.  и описали сумбурно.

С уважением,
Алексей

GINic

#3|18.10.2017 14:14

Откуда: Kievua

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 2 раза

Может я чего не понял...

При работе УПСа батарейки изнашиваются. УПС умный, чтоб знать сколько ему осталось работать от батареек он проводит самодиагностику. И записывает в SMART CONSTANTS 0 какое-то 16ричное число. Со временем после каждой самодиагностики это число должно уменьшаться, т.к. батареи все хуже и хуже в плане емкости.

Берем SUA750I. Когда в нем новые батарейки, то SMART CONSTANTS 0 == 82 (айписификс ставит число 82). Когда он пожил, то в SMART CONSTANTS 0 будет уже другое число, меньше 82х, т.к. после нескольких самодиагностик  (или при разрядах) УПС должен определить износ батареек и учитывать это при работе . Я помню даже было что-то 56, или около.

Все правильно?

 

Alexei

#4|19.10.2017 09:18

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

GINic,

Да, всё правильно. Но, по факту мы не знаем как написали программу для контроллера в ИБП, и по каким событиям обновляются эти константы.

С уважением,
Алексей

GINic

#5|19.10.2017 14:35

Откуда: Kievua

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 2 раза

Ага. Значицца все правильно.

Так вот, я заметил, что не все упсы меняют эту самую SMART CONSTANTS 0. При убитых батареях в некоторых так и остается значение 82. Интересно, что фирмварь одинаковая, отличается только дата выпуска.

Вот сейчас подключил очередной упс - все правильно, константа равна 6А.  Выпущен в июне 2013 года. фирмварь 651.19.1

А вот в предыдущем упсе  фирмварь такая же, но выпущен в феврале, константа так и осталась равна 82.

 

Но если "...по факту мы не знаем как написали программу для контроллера в ИБП, и по каким событиям обновляются эти константы", тогда ладно. Я тоже не буду на это заморачиваться.