Автор Сообщение

Alexei

#16|15.11.2017 09:11

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 344 раза

Я никогда не видел SU1400XLI   были 1000 и 750.

Я бы оставил SU1400 и много батарей к нему. SURT2000XLI отставил бы в сторонку.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [20-11-2017]

VirPil

#17|20.11.2017 11:58

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Не совсем корректно указал по памяти,

имел в виду такой прибор:

SU1400RMXLIB3U

Добавлено 2 минуты спустя:

А почему выбор сделан в пользу "слабого"?

Я самп готов был оставить в работе только один, но почему-то склюнялся к более мощному, потому что там 48В против 24, и поэтому  ожидал, что "выжать" 220 легче и главное эффективнее.

Добавлено 3 недели спустя:

Так все-таки SURT2000XLI или SU1400RMXLIB3U

???


Отредактировано: VirPil (15.12.2017 08:46, 10 месяцев назад)

Alexei

#18|15.12.2017 21:35

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 344 раза

SU1400RMXLIB3U    по-моему, серия SUxxxx надёжнее чем SURTxxxx а-то

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [21-12-2017]

VirPil

#19|29.12.2017 04:35

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

SURT2000XLI

программно напряжние НЕ меняется,

в терминале меняются значения переменной, но это никак не на что не влияет.

у этой модели такое предусмотрено?

Alexei

#20|09.01.2018 16:21

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 344 раза

Должно меняться.

С уважением,
Алексей

VirPil

#21|12.01.2018 07:07

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Значение регистра меняется, а на клеммах - нет (((.