pshen2000

#1|04.04.2017 04:36

Откуда: Курганru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Добрый день.  Ребята помогите видимо моих мозгов не хвтает . Smart-UPS RT 2000 XL после замены батареи нагрузку в 40% держит 3-5 минут. SNMP-адаптер - нет.

APCFiX после автоматической калибровки пишет в регистре 0 значение 75 - все тоже самое не держит нагрузку

UpsDiag ставил значение FF  полностью заряжал нагружал 40%  выключал электричество стоит 3-5 минут и тухнет в ригестре пишет значение 30 воторой раз написал 48 

powerchute полностью заряжал нагружал 40%  выключал электричество делал калибровку (по времени делает секунду ) индикацию заряда батареи сбрасывает до 30% пишет что все откалиброванно нагрузку держит 3-5 минут.

батареи все проверены нагрузочной вилкой живые заряд на аккумуляторах идет 54 вольта отключаешь электричество 49 вольт сразу за 3-5 минут падает до 47 и он тухнет полностью

помогите где искать неисправность стоят три машины у Всех одно и тоже

Заранее благодарен Всем.

 

 

 

Alexei

#2|04.04.2017 07:01

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Какие батареи используете ? ( фото сюда выложите )

С уважением,
Алексей

pshen2000

#3|05.04.2017 06:55

Откуда: Курганru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

https://cloud.mail.ru/public/2P9q/r6jWz3sK8

Alexei

#4|06.04.2017 10:26

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Рановато он выключается у вас, если на +47В.  Нужно смотреть какое напряжение измеряет на батареях  сам ИБП сравнивать с показаниями тестера. Возможно что-то с EEPROM или CPU, ADC... 

С уважением,
Алексей

pshen2000

#5|06.04.2017 10:48

Откуда: Курганru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

EEPROM возможно восстановить 

 

Alexei

#6|10.04.2017 12:21

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Копией с аналогичного

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [26-10-2017]

VirPil

#7|26.10.2017 07:43

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Как у Smart-UPS RT 2000 XL немного поднять (подрегулировать) напряжение на клеммах АКБ?

ПО показывает напряжение величиной 54,54V.

МультиметрЫ на клеммах показывают 52,3V (что мне кажется маловатым).

Хочется "что-то улучшить" потому, что мало держит нагрузку (при отключении, нагрузку в 10% и часа не может продержать), замена АКБ не помогает, трижды пробовал, у меня ДВА доп модуля, это в сумме 1+4=5 кассет (4х7AH),

а это 20 (!) АКБ по 7AH.

В ПО выставлено 2 вн. батареи (как-то это влияет?). Если в "голове" установлена одна кассета, а у внешних еще 4, нужно указать 4, или считать все же модулями (т.е. указать программе 2)?

Спасибо.

 


Отредактировано: VirPil (26.10.2017 07:56, 8 месяцев назад)

Alexei

#8|26.10.2017 16:03

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Да, маловато напряжение. Программно можно попробовать.  Или ищите команды и через Hypper Terminal сами делайте,  или полная APCFiX это умеет делать. По поводу APCFiX пишите в личку.

В ПО выставлено 2 вн. батареи (как-то это влияет?).

Влияет на расчётное время автономной работы, если АКБ держат нагрузку.  В этих моделях , по-моему, внутренняя батарея не считается. т.е.  , если прописано 2, то это для ИБП значит + 2 внешние SURT48XLBP

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [27-10-2017]

VirPil

#9|27.10.2017 11:28

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Спасибо!!!

а разве такие команды существуют?

ИМХО, командами можно указать, (увеличить/уменишить) значение... , но на клеммах напряжение не зависит от этого.

Надеялся, что это напряжение можно регулировать или подбором резистора... как в SURT1400-ом.

Добавлено 4 минуты спустя:

Вот команды, о которых мне известно:

^A     Тип модели.
^N--^N Включить UPS.
^Z     Строка возможностей.
A      Тест индикации и звука  2 сек.
B      Напряжение батареи.
C      Температура внутреннего термодатчика .
D      Калибровка батарей.
E      Интервал самотестирования  (14дней, 7дней, при включении, нет самотестирования)
F      Линейная частота.
G      Причина перехода на батарею.
K--K   Выключение с установленным интервалом.
L      Входное напряжение.
M      Максимальное напряжение от посл. опроса.
N      Минимальное напряжение от посл. опроса.
     Выходное напряжение, см. при работе от бат.
P      Мощность нагрузки %.
Q       Флаг статуса.
R     Выключение режима мониторинга.
S      Команда выключения, выполняется за установленный период,действительна при работе от батарей. При появлении входного напряжения UPS включается.
U      Имитирует сбой питания.
V      Cтарая марка изготовления.
     Self test .  Тест работоспособности батарей.
X      Результат Selftest
Y      Вводит Smart в режим мониторинга.
Z--Z   Немедленно выключает UPS.
a      Информация протокола.
b     Ревизия программы.
c      Имя определяемое пользователем.
e      0x65    Минимальный уровень разряда батарей в %, для включения UPS после возврата питающего напряжения. Предотвращает частые переключения в связи со сбоями питания
f      0x66    Уровень заряда батарей в процентах %.
g      0x67    Номинальное напряжение батарей.
h              Окружающая влажность, команда не реализована.
j      0x6A    Runtime.
     0x6B    Задержка подачи звукового сигнала.
     0x6C    Минимальное напряжение переключения UPS на батарею.
     0x6D    Дата изготовления.
n      0x6E    Уникальный серийный номер.
o      0x6F    Выходное напряжение при работе от батарей.
     0x70    Задержка выключения в сек.
     0x71    Время сообщения о разряженной батареи перед выключением питания в минутах.
     0x72    Задержка подачи сигнала в секундах.
s      0x73    Чувствительность.
u      0x75    При достижении данного напряжения в сети UPS переходит на батареи.
x      0x78    Дата замены батарей.
у      0x79    (C)APCC Объявление авторского права.
     0x7A    Сброс пользовательских настроек к заводским.
Shift  +       Команда увеличения  юстируемых значений.
     0x2D    Команда уменьшения юстируемых значений.
@nnn           При вводе четырёх символов подряд выключает UPS на "nnn" десятых часа.
DEL    0x7F    Отмена выключения т.е. команд @, S, K--K.
~      0x7E    Регистр 1.
     0x27    Регистр 2.
             Коэффициент пропорциональный ёмкости батарей.
             Регистр 4.
5              Регистр 5.
7      0x37    Позиция переключателей.
     0x38    Регистр 3.
9      0x39    Оценка UPSом качества сети.
     0x3E    Сообщает о количестве установленных батарей.

 

-----------------------------------

B               

 

Shift  +      /    -                

----------------------------------------------------

Все (((.


Отредактировано: VirPil (27.10.2017 11:51, 8 месяцев назад)

Alexei

#10|27.10.2017 14:44

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Я никогда не подбирал резисторы в Smart-UPS RT 2000 XL для регулировки напряжения на клеммах.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [30-10-2017]

VirPil

#11|30.10.2017 10:13

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

А как, все же, можно поднять напряжение командой, если не секрет (какой)?

Alexei

#12|30.10.2017 20:14

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

Секрет. Ищите в интернете.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [31-10-2017]

VirPil

#13|10.11.2017 12:32

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Вот еще чего хочется спросить:

в серверной стоят две 19" стойки,

в одной ИБП Smart-UPS RT 2000 XL +доп модуль с АКБ,  нагрузка 10%

в другой Smart-UPS 1400 XL + доп модуль с АКБ, нагрузка 9%.

Вскрывая ИБП всегда трансы горячими нахожу.

Вопрос вот в чем: стоит ли держать под парами два ИПБ,

или может все ёмкости и нагрузку переподключить к одному, более мощному,

чтобы при отключении в работе оставить всего один преобразователь, с низким КПД??? А второй выключить, на всякий случай.

Советы приветствую.

Alexei

#14|11.11.2017 09:37

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1563

Поблагодарили: 334 раза

А какую цель вы преследуете ?

С уважением,
Алексей

VirPil

#15|14.11.2017 05:49

Откуда: Тюменьru

Возраст: 50

Группа: Пользователь

Сообщения: 25

Поблагодарили: 6 раз

Дык, как всегда:

Максимально долго обеспечить бесперебойную работу серверов при отключении питающего напряжения при наличии при  количестве 7AH АКБ  - 24шт.


Отредактировано: VirPil (14.11.2017 06:06, 8 месяцев назад)