Доброго времени суток. Долго искал то место где уместно задавать вопросы по работе ИБП, надеюсь я нашел его :-)

В общем имеется у меня 6 компьютеров и 6 ИБП Back-UPS 650. В каждый из ИБП подключен лишь два кабеля, это вход питание, и выход сразу на компьютер. Комьюптеры стоят попарно, и у каждой пары один удлинитель на 4 входа, к двух входам подключаются два ИБП, в остальные два еще мелочевка. То есть два ИБП подключены к одному удлинителю (не фильтр, вроде как просто удлинитель), и этот удлинитель подключен в розетку.

 

Собственно проблем никогда и не было, до тех пор пока не стало интересно, а работают ли вообще ИБП, или нет, без электричества. Ради эксперемента, отключил у одного ИБП входящее в него питание от удлинителя, и он затрещав, проработал буквально 5-10 секунд и отключился, тоже самое повторилось вроде со всеми, или вроде один выдержал минут 10. Был крайне озадачен, т.к. ИБП и полгода нет. Уже хотел по гарантии отдавать, но потом решил все же протестировать. 

Было сразу подозрение что из-за фильтра к которому ИБП подключены, но потом разобрался что это всего-лишь удлинитель. В итоге вчера оставил в покое как и компьютеры, так и ИБП, что бы зарядились. И начал все покругу тестировать на одном компьютере. Просто подключал ИБП, без входа питания, а сразу на выход к компьютеру, включал и сразу входил в BIOS, что бы лишний раз не убивать систему, да и просто потребление должно быть меньше. В итоге 4 из 6 продержались около 20-25 минут каждый. Два из них отставил в сторону, т.к. понял что даже если не держит BIOS и минуты, то дело не чистое. Оставшиеся 4 подключил обратно. Решил сегодня протестировать как будут работать с включенной небольшой нагрузкой, в виде музыки и там мелочи всякой.  Получилось так, что 2 ИБП было включено в один удлинитель, остальные 2 подключены к разным удлинителям. По итогу два ИБП, которые были подключены к разными удлинителям проработали около 30 минут с нагрузкой, а те два которые были подключены в один удлинитель не проработали и 10 секунд (даже комп не включился). 

Тестирование заключалось в том, что я просто отключал ИБП от удлинителя, или наоборот просто вытаскивал кабель питания прямо из ИБП. Собственно резонный вопрос, исходя из опытов, пришел к выводу, что если в один удлинитель подключено более одного ИБП работать они не будут, я прав? Не могу найти граммотного ответа или какого-нибудь краткого технического руководства как стоит обращаться и как правильно пользоваться ИБП. 

Вот прямо сейчас уже работает компьютер 35 минут с небольшой нагрузкой, ИБП заряжался всю ночь и был включен в удлнитель сам. И во время работа ИБП издавал сначало писк, а потом трещание, и потом опять писк, что это значит и нормально ли это? Записал это на видео, ссылка прилагается. Как я понимаю трещание должно привлечь внимание что уже все на исходе, скорее выключай, но потом опять переходит на редкий писк, и вот прямо сейчас начал пищать часто и выключился. Второй ИБП, что продержался так же 30 минут, пищал редко и потом сразу вырубился, почему такая разница?

 

https://youtu.be/IxcChqh5vM8     сразу был редкий писк

https://youtu.be/F13s0TTqsag   потом началось трещание

https://youtu.be/qQylSK3eN0A  потом частое пищание и он выключился. 

 

Если подытожить вопросы такие:

1) Почему такая разница в работе ИБП. Один трещит, часто пищит, второй просто пару раз пискнул за пол часа работы и потом сразу отключился?

2) Как правильно их подключать, и есть ли все таки зависимость между тем если два ИБП подключены в один удлинитель?

3) Могут ли быть они подключены в фильтр а не удлинитель?

Ну и может подскажете какую-нибудь техническую информацию как правильно всем этим пользоваться?

 

Извиняюсь за такое количества текста, старался расписать подробнее. Заранее спасибо за ответы.

Alexei

#2|22.11.2016 16:43

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

Комьюптеры стоят попарно, и у каждой пары один удлинитель на 4 входа, к двух входам подключаются два ИБП, в остальные два еще мелочевка

Ничего не понятно...

 

1)  а) Настройки в самом ИБП  в) Состояние батареи.

2) Если удленниитель всего лишь удлиннитель, и нет там никаких схем в цепи, то можно включать. ( Удлиннитель предполагает наличие 3-х проводной свемы включения Фаза + Ноль + Заземление.

3) Ваши ИБП лучше подключать в сеть без дополнительных цепей фильтрации.

Ну и может подскажете какую-нибудь техническую информацию как правильно всем этим пользоваться?

Нужно просто получать удовольствие от жизни, а не создавать проблемы вокруг себя. а-то

С уважением,
Алексей

Dmitry_P

#3|22.11.2016 16:54

Откуда: Praguecz

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

http://image.prntscr.com/image/0d36cef91a4f44a4a29d23e10784c01e.png

 

 

Я тут схематично набросал. То есть к одному удлинителю подключено сразу два ИБП, ни один из них не работает толком. В другом случае, когда один ИБП подключен в один удлинитель , то он работает около получаса, меня интересует вопрос это совпадение или дейсвтительно в этом что-то есть?

Добавлено 2 минуты спустя:

#3713 Alexei:

Комьюптеры стоят попарно, и у каждой пары один удлинитель на 4 входа, к двух входам подключаются два ИБП, в остальные два еще мелочевка

Ничего не понятно...

 

1)  а) Настройки в самом ИБП  в) Состояние батареи.

2) Если удленниитель всего лишь удлиннитель, и нет там никаких схем в цепи, то можно включать. ( Удлиннитель предполагает наличие 3-х проводной свемы включения Фаза + Ноль + Заземление.

3) Ваши ИБП лучше подключать в сеть без дополнительных цепей фильтрации.

Ну и может подскажете какую-нибудь техническую информацию как правильно всем этим пользоваться?

Нужно просто получать удовольствие от жизни, а не создавать проблемы вокруг себя. а-то

1)  а) Как можно его настроить? б) Да они вроде куплены в один день, эксплуатируются абсолютно одинаково.

2) Да, там как раз 3-х проводной, розетка с таким штырьком и вилка такая же.

3) Понял спасибо

Alexei

#4|23.11.2016 06:45

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

Я тут схематично набросал. То есть к одному удлинителю подключено сразу два ИБП, ни один из них не работает толком. В другом случае, когда один ИБП подключен в один удлинитель , то он работает около получаса, меня интересует вопрос это совпадение или дейсвтительно в этом что-то есть?

Я понял вашу схему.  Если удлиннитель - только 3 провода, которые параллелят проводку от розетки на много розеток, то всё должно работать хорошо. Если там есть какие-то радиоэлементы и / или ИБП не отключается полностью от сети - этих розеток, то нужно разбираться почему. Это вам спридётся делать самостоятельно. Дистанционно это не делается, только поговорить можно об этом.

1)  а) Как можно его настроить? б) Да они вроде куплены в один день, эксплуатируются абсолютно одинаково.

а) Если ИБП работает по USB с компьютером, то нужно взять Power Chute Personal Edition и посмотреть настройки в каждом ИБП.   
в) Возможен брак батареи. Возможно что с электроникой что-то не так. ( всё ломается )

2) Да, там как раз 3-х проводной, розетка с таким штырьком и вилка такая же.

Вы внутрь заглядывали ? Там есть радиоэлементы или просто провода ?

 

С уважением,
Алексей

VitalV

#5|23.11.2016 10:11

Откуда: Dneprua

Возраст: 66

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 228

Поблагодарили: 46 раз

у меня есть powercom 1000 который сбоит на некоторых компьютерных БП. Выяснилось что если подключить его через удлинитель и в удлинитель воткнуть ещё  фен на 1/2 мощности (через диод видимо) то powercom  сразу страшно гудит. Думаю, что упс реагирует на искажения формы синусоиды, и надо бы чинить плату  в области цепи измерения входного напряжения. :) В общем удлинитель может способствовать появлению перекрестных взаимных помех на входе ибп, если у него повышенное сопротивление проводов.

где то так.бац-бац

)

Alexei

#6|24.11.2016 06:34

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

VitalV ,

ИБП должен отключать свой вход от сети при работе от батарей. Удивительно, что при работе от батарей такое происходит, а не при обычной работы от сети.

С уважением,
Алексей

Dmitry_P

#7|24.11.2016 19:58

Откуда: Praguecz

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

#3716 Alexei:

К сожалению возможности разобрать нет, но уверен что это обычный удлинитель, прочитал о нем описание в интернете, да и по цене он никак на фильтр не смахивает. В описании написано удлинитель с выключателем, так что вроде норм.

Пробывал вчера оставить ИБП заряжаться  на ночь просто напрямую от розетки, потом отключил его полностью от питания, и подключил компьютер, хватило на 10 секунд, даже не успел стартануть. Можно сделать вывод что ИБП брак? 

Купил штуку, которой можно мерить сколько потребляет розетка, поставил напрямую заряжаться ИБП, который вроде как заряжался но не держит ничего. Показывает 11W потребление. Ну и 5А берет похоже, не сказал бы что там десятичная точка стоит :)

http://itmages.ru/image/view/5234062/3d873e5f

http://itmages.ru/image/view/5234061/473fc87f

http://itmages.ru/image/view/5234060/f180a9a7    - оставил его включенным на зарядку

http://itmages.ru/image/view/5234059/76d8343e   -  но к нему ничего не подключал.

 

Поставил таймер до утра, посмотрим сколько он скушает kWh до утра. Ну если что-то жрет, значит и батарею заряжать должен , так ведь? 

И заряжая напрямую от розетки, без потребителя. Так что если завтра подключу к нему комп и не продержиться минуты, то уже одназначно брак, с моей стороны вроде как правильная эксплуатация. И правильно ли я тестирую, что я просто отключаю ИБП от источника питания, тупо достаю шнур? Может ему ноль или заземление нужно для работы от батареи?

Добавлено 37 секунд спустя:

Ну и да, забыл добавить, компьютер потреляет немного, в норм состоянии около 80W, что по таблице ИБП должен держать больше 40 минут

VitalV

#8|25.11.2016 09:16

Откуда: Dneprua

Возраст: 66

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 228

Поблагодарили: 46 раз

#3725 Dmitry_P:

http://itmages.ru/image/view/5234059/76d8343e   -  но к нему ничего не подключал.

эту модель лучше отнести в сервис, если на гарантии, для профилактической доработки. Были экземпляры с глюком.

Galgamesh

#9|06.05.2019 20:00

Откуда: Минскby

Возраст: 32

Группа: Забанен

Сообщения: 8

А можно уточнить, что такое SYAFSU16?

Marusya

#10|06.05.2019 20:14

Откуда: Киевua

Возраст: 26

Группа: Забанен

Сообщения: 5