Доброго!
В наличии имеется ИБП APC SUA1500I, дополнительно была приобретена пара АКБ MNB MNG100-12. Батареи выровнены и подключены взамен штатных. Дали нагрузку в 1Квт, родной ПараШут показывает время в 6 минут и собственно по их прошествии отключил нагрузку. Включили ИБП снова, индикация говорит о том, что он вот вот вырубится, но 10 минут проработал, напряжение на батареях было 23.85В. закончили тест, подключили питание.
Вопрос: какой правильный порядок калибровки новых батарей с помощью штатной утилиты?
Эта инструкция правильна? http://www.1000va.ru/apc_kalib/
Не понятен пункт 10, на этом этапе батареи заряжены?
|
|
#2|06.03.2015 06:47 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
Штатная утилита - Power Chute. С ней есть инструкция. Вы установили в ИБП нештатные батареи повышенной ёмкости и хотите откалибровать что-то штатной утилитой. 1) прописать в ИБП количество внешних батарей установленных в ИБП ( расчитать какому количесту штатных,внешних батарей от АРС соответствуют ваши внешние батареи ) 2) константу ноль откалибровать с использованием Power Chute С уважением,
Алексей Сказали спасибо: yosemity [06-03-2015] |
|
#3|06.03.2015 09:51 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 5 |
Алексей, подскажите, пожалуйста, как указать ИБП кол-во батарей, их две в последовательном соединении. Я правильно понял, что калибровать ПараШутом смысла нет? Ответьте более развернуто, если не сложно.
Добавлено 4 минуты спустя: Дополню, мы воткнули _вместо_ штатных батарей, выглядит вот так: http://joxi.ru/4DmBYpjhJD5yrP |
|
#4|06.03.2015 11:14 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
Номинал одной внешней батареи от АРС - 34 Ампера. Ваша батарея 100 Ампер. т.е. нужно прописать в количесто батарей - 3. ( в интернете есть информация куда что прописывать терминалом ) Если вам не критично +/- пара минут, то прописывайте 3 внешние батареи в ИБП и нулевую константу ставьте 0xA0 ( время автономной работы приблизительно будет соответствовать действительности ) Добавлено 3 минуты спустя: Ваш ИБП не расчитан на подключение внешних батарей т.е. зарядное в лучшем случае будет долго заряжать вашу внешнюю батарею. Модели которые поддерживают внешние батареи заканчиваются в названии на XLI ( например : SUA1000XLI, SUA750XLI ) С уважением,
Алексей Сказали спасибо: Kirill [17-10-2019], Артем_102 [26-04-2019], yosemity [24-03-2015] |
|
#5|06.03.2015 11:54 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 5 |
Спасибо, Алексей. Да, я в курсе на счет тока зарядки, это не страшно. Только ну нас не 34, а 17 Ампер, там две последовательных.
Т.е. нам нужно как-то по-другому прописать константу?
Сказали спасибо: Kirill [17-10-2019] |
|
#6|06.03.2015 14:03 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
|
|
#7|06.03.2015 15:32 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 5 |
У нас нет внешней батареи. Я же написал, что 100Ач поставили _взамен_ штатных. А в этом ИБП внутренняя напруга до инвертора 24 вольта, Зачем ему 12В? Короче, не суть. Запустили калибровку на лампе 650Вт, устали ждать. 3 часа тянул.
Добавлено 2 недели спустя: В общем, подключение и калибровка двух последовательно подключенных 100Ач батарей к SUA1500I прошла успешно. Взяли еще две аналогичных батареи для SUA1400INET и возникли проблемы. Делаем все по старой схеме, подключили ИБП шнурком (СОМ-порт) к компьютеру и на полностью заряженной батарее при нагрузке 650Вт запустили калибровку. Калибровка через штатную утилиту PowerChute Business Edidtion. ИБП работает 12 минут и отрубается, при этом напряжение на батареях еще более чем достаточное - 24.56В. Т.е. калибровка не проходит, ИБП не понимает какая у него емкость батарей и не хочет работать реальное время.Отредактировано: yosemity (24.03.2015 08:08, 5 лет назад) |
|
#8|24.03.2015 09:33 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
С уважением,
Алексей Сказали спасибо: yosemity [24-03-2015] |
|
#9|24.03.2015 19:45 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 5 |
Алексей, спасибо большое!
Вроде бы разобрался окончательно. Все ваши советы были абсолютно по делу, я просто не понимал схему работы. Добавил кол-во батарей через терминал, все встало на свои места. Это для актуально в моем случае для SU1400INET.
Но смутило то, что с предыдущим ИБП SUA1500I не потребовалось прописывать кол-во батарей! Понадобилась только калибровка штатным парашютом. Теперь и тот и другой работает правильное время расчетное время - 3 часа на нагрузке в 650Вт. Время зарядки про полном разряде в 20.3В где-то в районе суток.
|
|
#10|24.02.2018 14:44 |
Возраст: Группа: Пользователь Сообщения: 1 |
Добрый день, имею в наличии такую же ИБП SUA1500I, подключение к ПК через usb, в powerchute затемнена функция кабилровки, почему так ? Версия программы 9.5.0.301 |
|
#11|26.02.2018 11:18 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
attl , Нужно зарящить ИБП до 100% С уважением,
Алексей |
|
#12|07.06.2018 08:52 |
Возраст: Группа: Читатель Сообщения: 1 |
Добрый день. Работает ли утилита APCFiX с UPS, работающими по протоколу Microlink? Актуальна ли для таких UPS проблема записи в регистр 0, которую APCFiX исправляет? |
|
#13|11.06.2018 20:30 |
Возраст: 48 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1624 |
1) Не работает 2) Актуальна