Форумы | Открытые форумы | Болталка о бесперебойниках | SUA3000XLi + 2XLBP Быстрый разряд батарей после года работы

Автор Сообщение

avix

#1|26.10.2014 11:10

Откуда: Москваru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Приветствую уважаемый форум.

Ситуация такая. Имеется APC SUA3000XLi с двумя дополнительными блоками SUA48XLBP. Нагрузка на нём минимальная (порядка 300Вт), так как основная цель максимально долго поддерживать интернет и файлсервер в здании после отключения БП. Год назад поменяли в нём батареи, так как старые стали держать не очень. Батареи фирмы Leoch. После замены и зарядки, UPS был откалиброван под нагрузку и держал около 900 минут. С тех пор несколько раз разряжался, но не до конца (насколько, бог его знает, так как свет давали всегда раньше, чем кончались батареи). И вот месяц назад он отключил нагрузку через час, вместо обещанных 14-15. Что имеем сейчас. При зарядке держит 56В. После включения калибровки, напряжение на батареях падает до 52- 51В в течение первых 10м, далее час держатся на этом уровне, а затем резко, в течение 5 минут проседают до 46В и ИБП сигнализирует о полном разряде.

При возврате питания, очень скоро набирается напряжение в 56В и зарядка продолжается еще около часа, затем зарядка завершается. Калибровка же при этом завершается, но её результаты никак не влияют на прогнозируемое время работы 953 минуты. Всё. Я в тупике. Ощущение, что батареи стоят в явном недозаряде, но как и почему? Подскажите пожалуйста, как стоит действовать.

Alexei

#2|27.10.2014 05:18

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Судя по симптомам батареи ведут себя как изрядно потрёпанные жизнью. Подлежат замене.
 

С уважением,
Алексей