Форумы | Открытые форумы | Курилка | Не включается. LEDs на панели управления не загораются.

Автор Сообщение

Анастасия

#1|09.10.2013 03:54

Откуда: Новокузнецкru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Здравствуйте. Я тут новенькая. Не знаю в какую ветку форуса выложить.
Работаю в сервисном центре, который занимается ремонтом компьютеров и оргтехники.
Опыт в электронике у меня большой.
Привез начальник APC Smart-UPS 1500 плата 640-7734L из другого филиала сервисного центра.
Говорит привез клиент, не сказав, что он был на гарантии. Мастер его разобрал, но так ничего и не понял, а гарантии теперь не подлежит.
В общем вина вроде как сервисного центра. Вот привезли мне -последняя надежда на меня.
Аппарат иногда все же включается при удерживании кнопки включения, но по непонятным причинам. Простукивания не помогают. После выключения с кнопки - повторно не включается. Вентилятор постоянно крутиться.
Релейная часть проверена. Все реле в порядке. из Аккумов на плату поступают 27 вольт. Напряжения питания на электролитах нашла следующие: 6,74V, 12V, 8,8V, 26,9V, 5V. На контроллере 5V по крайней мере есть. Осцилла нет под рукой, например, тактовую частоту в мозгах посмотреть.
Ничего не греется. Понимаю, что скорее всего проблема в мозгах или в обвязке.
Гуру, может подскажете, куда копнуть.

Анастасия

#2|10.10.2013 13:45

Откуда: Новокузнецкru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

В догонку к предыдущему посту.
Дефект стал ярко проявляться.
Происходит что-то похожее на включение аппарата. Только LEDs светятся какие попала и каждый раз могут светиться по разному.
Конечно же это мозги. Возможно прошивка слетела.
В связи с этим вопросы: Возможна ли внутрисхемная перепрошивка контроллера? Есть ли где-нибудь в природе нужная прошивка?
Настя