Форумы | Открытые форумы | Болталка о бесперебойниках | Зарядка с разным поведением

Автор Сообщение

EIKA

#1|08.08.2013 19:35

Откуда: Москваru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Всем привет!

Есть два одинаковых UPS S750I. Поставил новые батареи в оба. Заряд показывался полный у обоих. Запустил рекалибрацию из PCBE 8. Первый UPS поделал ее 20 минут на нагрузке в 40% (1,3..1,5A) и закончил. Второй пытался рекалиброваться минут 10, и на середине закончил процесс надписью Cancelled (хотя никто ничего не отменял). В итоге оба UPS встали на зарядку. Первый заряжается мигая правой линейкой светодиодов. А второй, который закончил на Cancelled, заряжает батареи с постоянно светящейся правой линейкой светодиодов (горит 2 сегмента).

Откуда такое разное поведение и что оно значит?

Спасибо!

clof

#2|13.08.2013 06:47

Откуда: Харьковua

Возраст: 49

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 78

Поблагодарили: 2 раза

Ничего не сказали о зарядке перед калибровкой и типе новых батарей. Заряд "показывался" - это не показатель... Трудно сообразить.

clof

#3|13.08.2013 07:15

Откуда: Харьковua

Возраст: 49

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 78

Поблагодарили: 2 раза

Переделайте вручную.
http://forums.apc.com/thread/8669?start=0&tstart=0
примечание прочитайте.