Автор Сообщение

Володя47

#1|27.01.2013 18:13

Откуда: Санкт-Петербургru

Возраст: 52

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Помогите узнать что за мосфеты установлены в данном устройстве.
Название не читаемо - принесли со взорвавшимися полевиками + пару СМД деталей с платы сдуло взрывом.

Шасси 640-0689-z REV05

Alexei

#2|28.01.2013 05:45

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

А фото ИБП можно увидеть ? А лучше фото платы где виден стикер со штрих-кодом.
С уважением,
Алексей

Володя47

#3|28.01.2013 07:24

Откуда: Санкт-Петербургru

Возраст: 52

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Alexei

#4|28.01.2013 10:58

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

Q20,Q21 - 75229P

Q18,Q14 - IRF2805
С уважением,
Алексей

Володя47

#5|28.01.2013 13:58

Откуда: Санкт-Петербургru

Возраст: 52

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Спасибо.

Не подскажите еще номиналы с31 с58

Alexei

#6|29.01.2013 05:36

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

С31 - не могу найти на плате вообще. ( вероятно не используется )

C58 - не используется - пустое место.
С уважением,
Алексей

ZloDeY

#7|15.02.2013 13:51

Откуда: Киевua

Возраст: 41

Группа: Пользователь

Сообщения: 10

Кто поскажет, в этом бесперебойнике, при нажатии кнопки включения истерично пищит!!!! Как при подключении от сети, так же и при попытке запустить от баттареи.

Alexei

#8|20.02.2013 05:29

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

Меняйте ёмкости С30, С14
С уважением,
Алексей

ZloDeY

#9|25.02.2013 14:14

Откуда: Киевua

Возраст: 41

Группа: Пользователь

Сообщения: 10

Спасибо, помогло. Хотя странно, я их раньше проверял, ёмкости нормальные, флюк показал 20 мкф.

Alexei

#10|27.02.2013 07:42

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

а должно быть 22 мкф :) там похоже впритык ёмкость... лучше больше ставить 35 например
С уважением,
Алексей

сергей аракелов

#11|11.05.2015 11:06

Откуда: майскийru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Подскажите пожалуйста,как определяете детали без схемы? Спасибо Сергей.

Alexei

#12|11.05.2015 12:51

Откуда: Минскby

Возраст: 50

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1648

Поблагодарили: 430 раз

Взять такой же ИБП, но не сгоревший до тла и посмотреть на маркировку деталей.

С уважением,
Алексей

Maxim22

#13|20.07.2015 14:43

Откуда: Камышинru

Возраст: 61

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 7 раз

В емкостях, в первую очередь, растет сопротивление: вот передо мной с такого ИБП обе емкости, одна - 21,97, другая - 21,65 мик.

Но у них сопротивление - 10-15 Ом, а у новой - 0,5...

8AAC

#14|05.08.2016 06:31

Откуда: Омскru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Всем привет. у меня беда с бесперебойниками.

Бесперебойник раз в 2-3 часа он пищит секунд 10-20. Выдает ошибку и потом продолжает нормально работать..

Бесперебойники APC Black-UPS ES-550 и Бесперебойники APC Black-UPS ES-700

 

Батарейка стоит Delta HR 12-34W 12V 9Ah

Прикрепленные изображения
  • Screen327.jpg
  • Screen822.jpg

Korwin

#15|22.09.2016 05:21

Откуда: Димитровградru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

APC Back UPS ES 550 при работе от АК батареи на выходе напряжение 176-180 вольт. Ещё не замерял частоту, но думаю это из-за этого. Если так, то как можно приблизить к 50Гц на выходе. Через ПО? Или прошивкой? Или может быть пайкой (заменой деталей)? P.s. Был ремонт, замена конденсаторов 22мкф 5шт. (Поставили 22мкф 63в) и замена кнопки включения.