Автор Сообщение

nikki

#1|28.11.2012 12:46

Откуда: Moscowru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Привет,

Есть SU1000INET, работал с 2000 года до 2007, потом провалялся в шкафу, сейчас достал его и пытаюсь приспособить для питания газового котла. Заменил аккумуляторы на Delta 12. Выполнил fix+калибровку. 0 регистр в результате калибровки не меняется, так и остается A0.

Проблема: после зарядки до 100% UPS переходит на питание от аккумулятора без видимых причин. Затем, (если нет нагрузки) через пару часов обратно. И так бесконечно. Входное напряжение в доме повышено (240-250), но в выставленных рамках на UPS. Когда запускаю Powershute, тот говорит, что UPS выполняет selftest, в upsdiag причина перехода на аккум пишет "команда U".

Врямя работы под нагрузкой очень маленькое.

Это может быть связано с некачественным аккумулятором, или в какую сторону смотреть? Проверить/поменять конденсаторы? Или проблема серьезнее?
Поменять емкости я сам еще смогу, если что-то серьезнее, то уже боюсь поломать.

Alexei

#2|29.11.2012 04:18

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Нужно быть уверенным, что входное напряжение соответствует нормальному.

Переходит на работу от батарей именно после заряда до 100% и никак не раньше или спонтанно переходит на работу от батарей ?
Selftest не может выполняться до полного разряда батарей.

Время работы под нагрузкой составляет сколько ?
Сколько в процентах составляет нагрузка ?
С уважением,
Алексей

nikki

#3|04.12.2012 22:18

Откуда: Moscowru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Вроде разобрался.
Проблема с микропереключателем SW3 (включение/тест).
Он остается в включенном положении, из-за чего UPS входит в режим тестирования, и разряжает себе батарейки до 0.
Если по нему постучать ногтем, то он "отклинивает" и все ОК.

Alexei

#4|05.12.2012 06:09

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Меняйте... будет портить жизнь
С уважением,
Алексей

nikki

#5|12.12.2012 09:24

Откуда: Moscowru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Вчера поменял тактовую кнопку, с включениями и выключениями все стало ОК.

Но вот еще такой вопрос.

На 100% зарядке я подключаю 40в лампочку и отключаю сеть. После этого заряд UPS очень быстро слетает с 100% до 82%, где-то по проценту каждые две секунды. На 82% тормозится, и далее снижется с ожидаемой скоростью. Это нормальное поведение?

Alexei

#6|12.12.2012 09:57

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Я думаю, что это нормальное явление.
С уважением,
Алексей