Форумы | Открытые форумы | Курилка | Поддерживает ли программа SURT6000RMXLI ?

Автор Сообщение

VladO

#1|01.09.2012 11:15

Откуда: Saint-Petersburgru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Есть ИБП Smart-UPS RT 6000 RM XL, поменяли в нем батареи на новые. При 100% заряженной батарее хочу сделать Runtime Calibration, остаток емкости падает до 9 процентов и UPS пишет - The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately. Но не выключается и держит нагрузку.

Насколько я понимаю это проблема которую может решить программа APCFiX.

Соединил ИБП и Комп Com-шнурком, и на компе запустил программу (ОС MS Windows Server 2008 ), программа нашла ИБП, но как-то странно, не пишет название модели, firmware и Smart Constant - там просто пусто, но показывает нагрузку, входное и выходное напряжение.
Поставил галочку напротив AutoFIX, но похоже она не срабатывает.
Какой естьвариант решения проблемы?

vovic

#2|03.09.2012 07:25

Откуда: Тында Амурская обл.ru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Наверное нужно получить полнофукциональную версию, и пользоваться.
vovic & Tynda Far East

Alexei

#3|03.09.2012 08:15

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 412 раз

SNMP адаптер извлеките и попробуйте установить связь ИБП и APCFiX ещё раз. Галочку не забудьте поставить AUTOFiX
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: alexanders [01-07-2019]

VladO

#4|04.09.2012 06:55

Откуда: Saint-Petersburgru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

to Alexei - Спасибо, всё получилось.
Наверное надо явно написать что использовать программу при извлеченном SNMP адаптере.

После полной зарядки батареи надо ли делать Runtime Calibration?

Отредактировано: VladO (04.09.2012 07:08, 9 лет назад)

Alexei

#5|05.09.2012 06:41

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 412 раз

Всё есть... немного глубоковато зарылось за долгие годы

После полной зарядки батареи надо ли делать Runtime Calibration?

Это на ваше усмотрение.
С уважением,
Алексей

VladO

#6|22.04.2013 12:41

Откуда: Saint-Petersburgru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Теперь вопрос что делать с ИБП SURTD3000XLI ?
Поставили туда новые батареи, Хотели откалибровать батареи с помощью APC-Fix но там нет COM порта т.е. использовать кабель Com-Com невозможно.
Из того что смог рассмотреть на фотках там есть некий разъем выглядящий как RJ-45.
Кабель Com-RJ45. я нашел.
Использовать его ???

Alexei

#7|23.04.2013 06:13

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 412 раз

Добрый день,
Эти модели ИБП - SURTDxxxxXLI калибруются только через Power Chute или встроенный терминал... пока что.
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Ficter [15-12-2016]

A_l_e_x_b

#8|30.10.2013 12:43

Откуда: Saint-Petersburgru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

#2566 VladO : Теперь вопрос что делать с ИБП SURTD3000XLI ?
Поставили туда новые батареи, Хотели откалибровать батареи с помощью APC-Fix но там нет COM порта т.е. использовать кабель Com-Com невозможно.
Из того что смог рассмотреть на фотках там есть некий разъем выглядящий как RJ-45.
Кабель Com-RJ45. я нашел.
Использовать его ???
Кабель реально работает?
У меня проблема с подключением этой же модели к серверу для настройки мониторинга. Перепробовал два дотупных APC-кабеля (RJ-45 <-> COM и RJ-45 <-> USB) - ничего не подошло.
Если ваш кабель работает, можно получить его распиновку или его модель (если на разъеме он указан)?

A_l_e_x_b

#9|31.10.2013 04:58

Откуда: Saint-Petersburgru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

#2664 A_l_e_x_b :
#2566 VladO : Теперь вопрос что делать с ИБП SURTD3000XLI ?
Поставили туда новые батареи, Хотели откалибровать батареи с помощью APC-Fix но там нет COM порта т.е. использовать кабель Com-Com невозможно.
Из того что смог рассмотреть на фотках там есть некий разъем выглядящий как RJ-45.
Кабель Com-RJ45. я нашел.
Использовать его ???
Кабель реально работает?
У меня проблема с подключением этой же модели к серверу для настройки мониторинга. Перепробовал два дотупных APC-кабеля (RJ-45 <-> COM и RJ-45 <-> USB) - ничего не подошло.
Если ваш кабель работает, можно получить его распиновку или его модель (если на разъеме он указан)?

Дополнение! Может кому пригодится...
Я сделал запрос к официалам (APC by Schneider Electric <apcrustech@apcc.com>) и получил исчерпывающий ответ:
"...Вам нужен кабель p/n 940-1525.
Если не сможете найти, обратитесь в сервисный центр..."

Поиски дополнительной информации по модели кабеля разъяснили нюансы по используемому софту для мониторинга.

Всем удачи!

Сказали спасибо: Ficter [15-12-2016]