Автор Сообщение

Dimassive

#1|24.05.2012 04:51

Откуда: Krasnoyarskru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Всем привет!

Имеется рабочий SUA1000I, без аккумов. Хочу установить в него RBC7. Вопрос в том, какое значение нужно выставить в регистр 0? Сначала думал поставить значение как у SUA1500I или SUA1000XLI, но они оказались разными.

Второй вопрос: знаю, что APCfix устанавливает значение регистра 0 как BC, но это для SUA1000I с RBC6. На сайте UPSDiag в таблицах указано совсем другое значение - A8. Вопрос в том, какое из этих значений "правильнее"?
И вообще я так понимаю, что большее значение регистра говорит упсу о большей емкости батарей?

илларион

#2|24.05.2012 06:12

Откуда: Tbilisige

Возраст: 51

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 65

А зачем думать какой ставить ? Необходима точная константа - так проведете после замены калибровку батарей с помощью fix, Diag , терминала или после заряда до 100 и до полного отключения в батарейном режиме - он сам её скорректирует и пропишет согласно состояния батареи. А вручную , да хоть в FF загоните, чтоб индикаторы не мигали , будет завышенным информация о рантайме . У нового SUA1000I нулевая константа " А8 ".

Dimassive

#3|24.05.2012 06:37

Откуда: Krasnoyarskru

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Может и не стоит ставить RBC7, но понимание того, что туда влезет больше без особых переделок не дает мне покоя.:) Т.е. в принципе не обязательно править руками 0 и после калибровки рантайм будет больше? А8 соответсвует новой RBC6 для SUA1000I, правильно? тогда почему apcfix пишет BC?

Отредактировано: Dimassive (24.05.2012 06:43, 9 лет назад)

Alexei

#4|25.05.2012 07:46

Откуда: Минскby

Возраст: 49

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1634

Поблагодарили: 412 раз

Это не принципиально, но на новых ИБП SUA1000I почему-то прописано BC Поэтому, в APCFiX заложено это значение для новых батарей.
С уважением,
Алексей