Форумы | Открытые форумы | Курилка | APC Smart-UPS 700 использовать как ЛАТР ?

Автор Сообщение

pionersurg

#1|15.02.2012 04:49

Откуда: Сургутru

Возраст: 47

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Возможно ли использовать APC Smart-UPS 700 как ЛАТР при ремонте импульсных БП ? чтобы безопасно подключаться осцилом в hot части..

shura

#2|15.02.2012 09:48

Откуда: Кёникru

Возраст:

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 34

нет

VitalV

#3|16.02.2012 15:32

Откуда: Dneprua

Возраст: 61

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 154

Поблагодарили: 29 раз

при работе от батарей получится незаземлённый источник синусоиды 220вольт, от него можно попробовать запитать небольшой латр.

Если впаять переменный резистор в образец синусоиды на плате - то можно наверное и напряжение менять им...но не пробовал.:)

Дмитрий9002

#4|14.06.2016 14:28

Откуда: ХМАОru

Возраст: 47

Группа: Пользователь

Сообщения: 10

Поблагодарили: 1 раз

Брал два трансформатора от УПС, запаивал вторички одну к другой, на первичку одного соответственно

подать 220 вольт,таким образом получаем развязку от сети. Напряжение на выходе изменяем коммутированием

первичных обмоток. Трансформаторы лучше брать от 24 вольтовых.