Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURTD5000XLI не запускается

Автор Сообщение

dimakor64

#1|24.01.2012 07:23

Откуда: Москваru

Возраст: 54

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

При попытке включиться загорался сигнал ошибки и нижний светодиод заряда. Заряд батареи нормальный - 0,6-0,8А (замерено клещами). Напряжение на конденсаторах С724, С725 плюс/минус 396 вольт. Были проверены все ключи. Оказался пробит диод D765 (1N4147) - стоит после трансформатора Т710 в цепи питания ключа Q706. Замена его решила проблему.

илларион

#2|24.01.2012 10:24

Откуда: Tbilisige

Возраст: 48

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 65

Мне кажется Т710 , D764 , D765 , C779 это цепь питания IC 709 - управление ключа Q706 , а не питание самого ключа.

dimakor64

#3|24.01.2012 14:47

Откуда: Москваru

Возраст: 54

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Я это и имел ввиду. На первичке Т710 были искажения осциллограммы(не прямоугольные) - по этому признаку и нашел неисправный элемент. Оптрон IC709 (маркировка А3131) остался целым. Даташит на него я не нашел, но по схеме понял, что он аналогичен HCPL3120.

Андрей К.

#4|18.10.2017 14:11

Откуда: Новый Уренгойru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть SURTD5000XLI не запускается, внешний вид платы показал что пробит предохранитель 3А желтый, поставил перемычку но результата нет, есть какая-то схема на него или что проверить? Спасибо!

 

ruha

#5|08.05.2018 17:35

Откуда: г. Грозныйru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть SURTD5000XLI не запускается преоброзователь. то есть запускается и сразу выключается. горяд светодиды в первом нижний желтый с стрелкой как бы в обход. во втором ряду второй красный с Х. и втретем ряду зеленый 00100 получается. 

все предохранители диоды и конденсаторы проверены. при удержании кнопки тест преоброзователь вроде как запускается и тут же отключается. были сгоревшие предохранители керамические на 30А и заменил батареи т.к. были мертвые.

о себе: занимаюсь ремонтом радиотехники но такой ИБП, впервые на ремонте. делаю первые шаги , хочу далее заниматься . если не так вопрос задал , подскажите куда следует обращать внимание. Особенно был бы признателен если схемкой поделитесь. (если есть конечно)

Добавлено 1 день спустя:

Пожалуй дополню. пока праздники были я ковырялся в ИБП. с батарей идет 202 вольт, а при оключении батарей , на заряд выходит 192в . тут вот какой момент... в одной кассете видимо удалили маленькую плату и вместо нее пустили провод, а в другой эта платка присутствует. что на этой плате не стал смотреть потому-что затянута она термоусадкой. не знаю на сколько важная это деталь, скорее всего термо предохранитель.

на конденсаторах С724(2500мкф,450в) +327вольт , а на С725 при запуске появляется -395 и потихоньку опускается после включения лампочки ошибки Х до -327. 

 не знаю, куда далее рыть. не могу также понять , как подключиться к компьютеру. схему кабеля нашел, но не знаю куда его подключать. на плате есть выход serial com, а так же есть сетевая карта и там есть разные гнезда. 

  прошу вашей помощи.


Отредактировано: ruha (09.05.2018 17:37, 3 месяца назад)

Alexei

#6|10.05.2018 13:03

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1571

Поблагодарили: 336 раз

ruha,

В касете заменили предохранитель на "жука" Сзади ИБП переключатель BYPASS должен находиться в положении ONLINE. 

Предохранители которые заменили не подгорели вновь ?

К компьютеру подключается через RJ50 разьём сзади ИБП   оригинальный кабель 940-1525A. Похожая распайка в прикреплённом изображении.

Что-то есть подгоревшее...

Прикрепленные изображения
  • apc-940-0128d.jpg
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: ruha [10-05-2018]

ruha

#7|10.05.2018 14:22

Откуда: г. Грозныйru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

спасибо за ответ!

что BYPASS , что ONLINE  без разницы . ведет себя одинаково в обоих режимах.  

предохранители живы ..

 неделю ковыряюсь. проверяю все подряд уже. по ошибкам не понятно, что это за код 00100. на что направляет.

удивляет, что не работает инвертор. можно ли в программе APС FIX  что разглядеть? расшифровки ошибок или еще что?


Отредактировано: ruha (10.05.2018 14:54, 3 месяца назад)

Alexei

#8|10.05.2018 16:46

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1571

Поблагодарили: 336 раз

Если я не ошибаюсь, то код означает : PFC неисправен.

SURTDxxxx  не работают с APCFiX у них другой протокол.  Там встроенный терминал. 9600 скорость. Подключаете кабель, нажимаете Enter в HypperTerminal и появляется меню от ИБП.


Отредактировано: Alexei (10.05.2018 16:54, 3 месяца назад)
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: ruha [10-05-2018]

ruha

#9|10.05.2018 18:52

Откуда: г. Грозныйru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

#4223 Alexei:

 

Что-то есть подгоревшее...

вы оказались правы! есть горелые Q709 и Q710  IRG4PC50U. также конденсатор C720  1000пф 1000в.

 стал вопрос чем их заменить? 60N60 подойдут ли?

Сказали спасибо: Alexei [15-05-2018]

Alexei

#10|11.05.2018 09:57

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1571

Поблагодарили: 336 раз

Нет, нужны такие же транзисторы.

Прикрепленные файлы
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: ruha [11-05-2018]

ruha

#11|11.05.2018 12:11

Откуда: г. Грозныйru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

Алексей прости за назойливость и возможно глупые вопросы, но у меня сомения на счет номера Q710. так как он был полностью взорван и нигде не нашел отатки его корпуса. решил по глупому , что это IRG4PC50U потому,что рядом стоящий Q709 точно IRG4PC50U, а далее пара Q727 и Q726 IRG4PF50W. на сосоднем радиаторе два транзистора Q708 и Q711 IRG4PC50U получается в общем 4 штук IRG4PC50U 2 штуки IRG4PF50W. вроде не должно быть без симетрии ?

Alexei

#12|15.05.2018 06:50

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1571

Поблагодарили: 336 раз

Q709 и Q710 одинаковые.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: ruha [19-05-2018]

ruha

#13|24.05.2018 17:06

Откуда: г. Грозныйru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

Поблагодарили: 2 раза

приветствую! решил не рисковать по совету Алексея и дождался транзисторов. также был заменен конденсатор C720  1000пф 1000в.правда заменил его на конденсатор в синем корпусе. аппарат работает отлично. спасибо Алексею!

Сказали спасибо: Alexei [31-05-2018]