Вот прикупил такой автоматический выключатель для защиты электропилы.
Подключаю к батарее 12вольт через 0.5 ом шунт, а он не отключается. ТО же самое от 24 вольт. Может и не должен?:( |
|
#2|22.10.2011 11:19 |
Возраст: 49 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1635 |
С уважением,
Алексей |
|
#3|25.10.2011 12:50 |
Возраст: 65 Группа: Сервис-инженер APC Сообщения: 209 |
Alexei спасибо ! я не нашёл , наверное плохо искал. Получается что мне нужно ток 100А чтобы гарантированно сработала защита... это много для моей электропилы.
Или заменить на группу Б - там меньше токи. И то неизвестно-будет ли работать на постоянном токе... надо экспериментировать) |
|
#4|26.10.2011 04:59 |
Возраст: 49 Группа: Веб-мастер Сообщения: 1635 |
Так какой ток максимальный для пилы ? Может взять из любого ИБП АРС автоматический прерыватель... по входу у всех ИБП стоят от 5 до 20А в зависимости от модели ИБП. Сомоотключающиеся
![]() С уважением,
Алексей |