Добрый день.
Имеется указанный в теме ИБП.
PowerShute предупредил о том, что батарей пришли в негодность и их необходимо заменить.
Была выполнена замена всех 4 аккумуляторов на новые (аналогичные)
После чего выполнена калибровка через PowerShute.
Калибровка была выполнена успешно (сообщений о том, что процесс не прошел или прошел неправильно не поступало), однако время автономной работы UPS (при нагрузке 10%) составляет менее 1 минуты (хотя Runtime Remaining по версии PowerShute составляет 123 минуты).

Пытался воспользоваться программой APCFiX (нагрузка на ИБП, в момент запуска программы, составляла 9.1%)
Выполнил перечисленные ниже действия:
1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
2. Запускаете программу APCFiX.
3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
4. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
5. Дождитесь появления на экране информации от UPS.

Информации от UPS не дождался, длительность работы ИБП не изменилась, та же минута в автономном режиме.

Что еще можно предпринять?
Буду благодарен за любые советы.

VitalV

#2|14.09.2011 11:48

Откуда: Dneprua

Возраст: 63

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 190

Поблагодарили: 38 раз

9.1% маловато, хорошобы 30-50
и батареи точно качестввенные?

DrNat

#3|14.09.2011 13:10

Аватар

Откуда: Санкт-Петербургru

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Батареи были приобретены комплектом у одного из поставщиков оборудования, проверять их не стал, достаточно было того, что они новые и из одной партии, дата изготовления не давняя. Стоит увеличить нагрузку и провести калибровку еще раз? Насколько я понимаю, нагрузка должна быть стабильной и составлять более 35% (по показаниям PowerShute)?

VitalV

#4|14.09.2011 14:09

Откуда: Dneprua

Возраст: 63

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 190

Поблагодарили: 38 раз

если очень дешёвые батареи, то лучше хоть элементарно проверить вольтметром и под нагрузкой. С этого зачастую начинается проверка батарейных вопросов.

Можно "развалить" картридж" на столе перед ибп и перевести его на батарейное питание, если нет нагрузки на 12 ольт. И дальше померять тестером напряжение каждой батареи.

Alexei

#5|19.09.2011 04:15

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

#2159 DrNat :
Информации от UPS не дождался, длительность работы ИБП не изменилась, та же минута в автономном режиме.

Что еще можно предпринять?
Буду благодарен за любые советы.

Не дождались потому что или резидентная часть Power Chute мешает или что-то с кабелем.

Нужно дождаться. У APCFiX позеленеет индикатор связи с ИБП если всё нормально с кабелем. Если зеленеет, но всё же информация о ИБП не высвечивается, то есть какая-то проблема с качеством передачи данных. Например, дополнительные программы использующие СОМ порт к которому подключается ИБП.
С уважением,
Алексей

nagual

#6|22.10.2013 16:28

Откуда: hiddenua

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
2. Запускаете программу APCFiX.
3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
4. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
5. Дождитесь появления на экране информации от UPS.
Этого достаточно для калибровки ?

Alexei

#7|23.10.2013 05:43

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Для устранения проблемы с "Battery discharge" - да.
С уважением,
Алексей

nagual

#8|23.10.2013 13:45

Откуда: hiddenua

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Её нужно один раз запустить чтоб регистры обнулило или держать все время запущенной при зарядке ?

Alexei

#9|25.10.2013 06:47

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Запускается один раз при замене батарей на новые с установленной галочкой в Options->Smart-UPS 3Gen. Battery Const AUTO Fix.

При дальнейшей работе программы галочку лучше убрать. И, если нужно, пользоваться программой как монитором состояния ИБП.
С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: VirPil [19-03-2014]

nagual

#10|25.10.2013 09:03

Откуда: hiddenua

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 3

Благодарю.