Форумы | Открытые форумы | Болталка о бесперебойниках | установка батареи меньшей ёмкости: можно? как правильно?

Автор Сообщение

alxumuk

#1|08.06.2011 20:00

Откуда: Donetskua

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

вопрос экономии
есть SU620INET для него штатная батарея должна быть 12В 12Аh
использовать собираюсь с нагрузкой <100Вт(30-40)
поскольку батарея 12Ah стоит как 2.5-3 7Ah, хотелось бы вставить одну 7Ah и пусть стоит

не будет ли перезаряда и вздутия? как избежать?(установка штатной батареи и не извращаться - выход, но не тот что хочется)))) вариант поставить другой ИБП не расматриваеться по причине его отсутствия, а этот есть)))

-=EvR=-

#2|10.06.2011 05:41

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 42

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 118

Поблагодарили: 20 раз

Перезаряда не будет, на батарею идет ограниченное напряжение не выше 13.7 - 13.8 вольт, а вот время работы от батарей уменьшится почти в два раза. Если вас это устроит.... Причем, если он (ИБП) загружен на всю катушку, то время работы от батарей может быть меньше времени выключения компьютера, но это нужно проверять.
Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

wittyone

#3|29.06.2013 20:23

Откуда: ОЛБАНИЯal

Возраст: 49

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

А как насчет того, что зарядный ток там под 4А? Не вскипит ли 7А/ч батарея от такой быстрой зарядки?

Alexei

#4|09.07.2013 17:59

Откуда: Минскby

Возраст: 47

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1612

Поблагодарили: 371 раз

Зарядный ток в SU620I в принципе не бывает 4А. Сильно, до 0 разрядите батарею и посмотрите какой ток пойдёт на неё при заряде в ИБП.
С уважением,
Алексей

Геннадий51

#5|10.07.2013 15:00

Откуда: Кишинёвmd

Возраст: 68

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

У меня IBM eserver UPS 750T, а он заточен под батареи 12А/Ч. Мне тоже не хотелось покупать такие батареи. Покрутил переменный резистор VR1, отвечающий за контроль тока ключей, против часовой стрелки и ток заряда уменьшился с четырёх ампер до двух. Вот теперь радуюсь с батареями 7,5А/Ч.