Форумы | Открытые форумы | Курилка | Problem with calibration SU700RMINET

Автор Сообщение

Passy

#1|01.12.2010 10:47

Откуда: Czestochowapl

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

At the beginning I would like to say HELLO.
I`m new guy on this site.

I have a problem with "service calibration" in Smart UPS SU700RMINET.
I don`t know what I should type in hyperterminal to choose correct values.
I know how I can change these values in "black" Smart UPS but my (white) is older than "black" UPS.
I tried to use apcfix but I got message SmartSlot not empty and then Disconnected :-(
Maybe someone know how to do service calibration (manually change battery values) in my UPS.

Best Regards from Poland.

Passy

#2|01.12.2010 11:34

Откуда: Czestochowapl

Возраст: 51

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

OK. I found solution.
I should remove NET Card and everything is working perfect.
Thank for this program, it`s perfect.

Osipov Pavel

#3|02.12.2010 10:44

Откуда: Moscowru

Возраст:

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 80

Поблагодарили: 5 раз

Сам спросил, сам ответил :-)

DC-AC

#4|02.12.2010 12:05

Откуда: Екатеринбургru

Возраст: 53

Группа: Пользователь

Сообщения: 95

Поблагодарили: 1 раз

За 44 минуты вычислил что карту нужно вытащить :-)
Смех смехом, но в мохнатом 2000 году я мозг сломал, пока догадался карту вытащить, тогда еще AP9605 были и спросить было не у кого.

Ridiculous situation, but in 2000 the whole working day to understand was necessary for me why the service mode doesn't work. Then still there were cards AP9605 and there were no experts who could consult on the given problem.

Отредактировано: DC-AC (02.12.2010 12:11, 11 лет назад)
С уважением, Дмитрий.

Chevyuser

#5|08.12.2010 22:01

Откуда: Moscowru

Возраст: 51

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 88

Поблагодарили: 10 раз

Из ваших рассуждений можно подумать,что девайс вы не чинили никогда,не меняли мультиплексор на смартслот))))Тогда бы и вопрос не возникал,почему надо карту вынуть))).

DC-AC

#6|09.12.2010 06:22

Откуда: Екатеринбургru

Возраст: 53

Группа: Пользователь

Сообщения: 95

Поблагодарили: 1 раз

Уважаемый тезка, Вы в 2000 году уже меняли мультиплексоры на SU 3G и знали методику калибровки ? Если знали - небольшой тест. В каком виде она к Вам попала и как был озаглавлен сей документ ?
С уважением, Дмитрий.

Chevyuser

#7|09.12.2010 20:44

Откуда: Moscowru

Возраст: 51

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 88

Поблагодарили: 10 раз

В те времена я сидел в том -же помещении практически,что и АГС дистрибьюшн нынешний,в здании НИИЦЭВТ на Варшавке и мы проходили обучение силами специалистов APC для обслуживания Сбера и пенсионного фонда,ИБП с которого я начинал калибровать програмно ,был Smart400 2G,подставка под моник.До этого только надо было переменники крутить.наибольшую сложность представлял ремонт Smart2000 по моему,первого поколения,на одних операционниках и irf 540 тучи,а первый 700 тый пришел в ремонт летом 96 года.На тот момент у меня схемы не было ,деталей тоже особенно,поэтому я стал просто исключать комутатор из схемы и все,поскольку в 700 ку никто smtp карточку никогда не вставлял)).Названия док я не помню,но распространялось это на дискетах и папочки с ксерокопированными листами,потом стали давать cd-диск со схемами ,сервис мануалами и методиками ,правда бестолковыми,в виде тупых програм..нажмите то,нажмите это..для обезьян.Но если посмотрите патенты США ,то там есть и описание смарт протокола...даже схема и алгоритм симметры запатентован..как не странно.Потом я занялся принтерами EPSON,получил авторизацию на СЦ,потом была TOSHIBA ,а бесперебойники..это скорее хобби,тем более что их и разрабатывал раньше для вояк,делали их на торроиде ,а синус получали коммутируя со счетчика обмотки с отводами.16 ступенчатая аппроксимация и г образный фильтр позволяли получить весьма красивый синус с высокой эффективнотью,по тем временам,на транзисторах 1т813в))))).Попадется номер патента,если интересно скажу.Много интересного подчерпнул,когда проходил стажировку в штатах и Ирландии.Первый импортный ИБП ко мне попал ..не помню точно,в 87 или 88 году прошлого века.С дохлыми батареями.Я аккуратно срезал с них крышки,спаял лопнувшие токоотводы...и он какое-то время меня радовал..потом сменил его на плоский ,но в металле под моник,с отдельной кнопкой на каждую розетку.До сих пор стоит и работает,пережил 6 батарей уже,ни разу не подвел..на биполярных транзисторах....так что вот так))).

DC-AC

#8|10.12.2010 04:13

Откуда: Екатеринбургru

Возраст: 53

Группа: Пользователь

Сообщения: 95

Поблагодарили: 1 раз

Много букв, но идею понял. Кратко : 1973г - первый опыт общения с техникой, разобрал старый ламповый телевизор, 1981г - первая самостоятельная сборка - цветомузыка, 1988г - первый персональный компьютер - "Радио-86РК", 1991г - первый IBM-совместимый ПК - "Поиск", 1992-1998г - первый опыт ремонта комп. мониторов, принтеров EPSON, 1999г - первый опыт ремонта ИБП APC, TrippLite, PowerCom, начал зарисовывать схемы по печ. платам и писать собственные программы для калибровки APC. Потому что тоже без зубовного скрежета не мог смотреть на "родные" программы от APC.
С уважением, Дмитрий.

Chevyuser

#9|09.01.2011 15:16

Откуда: Moscowru

Возраст: 51

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 88

Поблагодарили: 10 раз

Это ты про программы.из под DOS которые работали)))!Ты прям как резюме написал,о приеме на работу)).
Радио 86рк я помню)))))я его идеологию перенес на кмоп ВМ8085 процессор,поставил статическоре озу,задрал частоту и вмонтировал в оборудование .Не знаю,выпускается ли еще в данный момент)))).А про цветомузыку,как бы ты не смеялся,я несколько раз делал ,но первую серьезную на тиристорах сделал в 78 году.до сих пор жива.на даче стоит....не включал правда,лет 10 как,но думаю работает)).