Автор Сообщение

a.vaganov74

#1|14.03.2009 07:01

Откуда: Челябинскru

Возраст: 57

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Нестабильное напряжение на выходе устранил, а вот можно ли полазить в его железных кишочках? Firmware на него в APCFIX есть, значит ли это что можно и если можно, то 940-0020b?

Alexei

#2|16.03.2009 06:43

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

APCFiX умеет работать с этими ИБП. :)

Читаем тут


Отредактировано: Alexei (29.04.2015 15:09, 2 года назад)
С уважением,
Алексей

taimyr

#3|29.04.2015 05:06

Аватар

Откуда: Норильскru

Возраст: 47

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

ссылка недоступна, где о работе с этим упсом почитать можно?

Alexei

#4|29.04.2015 15:12

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Спасибо за найденный глюк со ссылкой. Исправил ссылку.  вот она

Что конкретно интересует ?  Этих ИБП было не так уж много. Спрашивайте, - расскажу что знаю.

( кстати: На сайте работает поиск - слева вверху иконка линзы справа от apc-fix.com )

С уважением,
Алексей

Руслан Добрый

#5|11.10.2017 17:26

Откуда: Измаилua

Возраст: 48

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Хочу поделиться,возможно кому-то будет нужно и интересно.Подарили такой BP500I,ну и начал искать распайки кабелей,программы.Соратники поймут.Пять кабелей сделал (№ 940-0020 , № 940-0020(доработанный по 5 контакту),№940-0024С ,№940-0095A ,№940-0095В )Реально нужным оказался только первый. APC PowerChute plus на вин 10 не устанавливается,думал альтернатива сработает UPSMONPRO-не,не хочет.Только PowerChute Business Edition неплохо справляется с мониторингом и выключением с сохранением-главное при установке выбрать кабель Simple Signaling и правильный предварительно настроенный на 2400 сом порт. Теперь батарея-родная убитая дистилатом не оживилась,да и наверное нет смысла.Новый аккумулятор относительно не дорогой-сразу нормально опознался и работает-единственное что важно-при покупке китайца(они очень бывают не плохи)взвешивайте,хотя бы попеременно несколько разных,даже в руке,самый тяжёлый надо брать(о свинцовокислотных речь).Усиленный поиск программы калибровки и настройки параметров оказался напрасным-три дня сумашедшей погоды с замыканиями,перепадами и другими прелестями упсик отработал на отлично.На всякий случай откалибровал лампочкой-надо или нет,но сделал.А после прочтения инфы http://old.ci.ru/inform7_99/p_31.htm  я понял,что аппарат в моих корректировках не нуждается и PowerChute Business с завершением с сохранением-это всё что нужно.Вот вкратце и всё.

Alexei

#6|12.10.2017 07:58

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Руслан Добрый ,

Почитайте это

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Руслан Добрый [25-10-2017]

Руслан Добрый

#7|25.10.2017 06:06

Откуда: Измаилua

Возраст: 48

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Здравствуйте,Алексей.Конечно же соберу такую штучку ,пока просто острая необходимость в калибровке отпала.Да и с ходу немного не всё понятно с ней (штучкой).Хотел бы ещё добавить пару фактов.Поставил я ему 3 недели назад китайского енота (eHOT 12v 7ach)  после всех экспериментов остановился на кабеле 940-0095а .PowerChute Business Edition работает с этим упсом через этот кабель  и через два других Simple Signaling тоже работает.Всё нормально контролирует,выключает комп при заданных параметрах.Ну вернусь к аккумулятору.Посчитал мощность системы(229 Вт с монитором),выгрузил агента и выдернул упс из сети.Прошло 18 минут от первого сигнала,до пиканья последней минуты,воткнул шустро в резетку и очень довольный результатом пошёл на кофе с сигаркой..С чем пока не разобрался-как работает сетевой фильтр.Вчера в сети было от 170 до 290 вольт-не заметил на 290 работы фильтра.Кнопка возврата всегда при нажатии возвращается назад,как под пружиной.Какой её принцип работы,должна ли фиксироваться,защёлкиваться?Подскажите,пожалуйста.С уважением,Руслан.


Отредактировано: Руслан Добрый (25.10.2017 06:47, 1 месяц назад)

Alexei

#8|26.10.2017 18:24

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

А как по-вашему должен работать фильтр на ~290V в сети ?

С кнопкой всё в порядке.  ОНа просто нажимается без фиксации.   Нажали, заморгал зелёный светодион, если подключено ~220V  , если подержать нажатой несколько секунд,и отпустить во время звучания сигнала, то ИБП запустится без сети ~220V , нажали ещё раз - ИБП отключится.

С уважением,
Алексей

Руслан Добрый

#9|28.10.2017 07:55

Откуда: Измаилua

Возраст: 48

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Алексей,я не знаю,как работает фильтр.У меня ИБП впервые,не больше месяца поэтому и спрашиваю,конечно и ищу и читаю-но Вы понимаете,сразу всему не научишся и инфу адекватную не везде пишут.,ну да ладно.А про кнопку я имел ввиду эту (кнопку возврата),сейчас сделаю фото ...Если по порядку,то так,в сети 160в-UPS переключился на аккумулятор,всё нормально.На 165-170 Ups вернулся в нормальный режим.На 270-280в опять переключился на аккумулятор.Напряжение поднялось до 300в-должна ли срабатывать защита на выходе подключения принтера при таком напряжении?-у меня там модем подключен.


Отредактировано: Руслан Добрый (29.10.2017 09:55, 1 месяц назад)
Прикрепленные изображения
  • P1010083.JPG
  • P1010085.JPG

Alexei

#10|30.10.2017 20:17

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Нет, на выходе подключения принтера столько же сколько и на входе ИБП. Там всегда ~220В со входа ИБП.

С уважением,
Алексей

Руслан Добрый

#11|31.10.2017 04:33

Откуда: Измаилua

Возраст: 48

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Здравствуйте,Алексей.Извините,объясните,я чего-то не понимаю.Вольтметр подключен вместе с модемом на выход принтера.В сети стало почти 300 воль на несколько минут.ИБП в районе 280 перешёл на аккумулятор,а на выходе принера осталось 300.Но этот выход идёт через фильтр или предохранитель или что это за кнопка сзади.В чём тогда смысл этой защиты ,должна ли была эта система при таком напряжении отсечь выход принера??

Alexei

#12|31.10.2017 06:01

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Кнопка сзади ИБП отключает устройства от ИБП в случае превышеня тока по выходу. Например, замыкания фазы и нуля. Эта кнопка не срабатывает от превышения напряжения. Когда на выходе ИБП есть напряжение - эта кнопка нажата. Не нужно её тискать. Она для защиты от К.З. на выходе ИБП.

При повышенном напряжении на входе, ИБП ( некоторые "умные" модели ) переходят на работу от батарей.

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Руслан Добрый [01-11-2017]

Руслан Добрый

#13|01.11.2017 17:27

Откуда: Измаилua

Возраст: 48

Группа: Пользователь

Сообщения: 7

Понял,спасибо.улыбка