Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURT3000XLI не заряжает батареи

Автор Сообщение

Alexei

#31|30.06.2016 19:08

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Их называют "быстрыми". Они быстрее перегорают чем простые.

С уважением,
Алексей

mark2va

#32|04.07.2016 04:27

Откуда: екатеринбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

а смогу ли я заменить другим предохранителем? или необходим такой же формфактор? если можно - ссылку на эти фюзы.
спасибо)

Alexei

#33|07.07.2016 10:20

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Попробуйте использовать любые другие. И потом, расскажете нам, получилось у вас или нет.

про ссылку - попробуйте Google.

С уважением,
Алексей

Mayda

#34|13.07.2016 10:26

Откуда: Киевua

Возраст: 26

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Добрый день.

Попал в ремонт упс SURT 3000 XLI с плохими АКБ. Плата 640 - 0751E REV 06 После замена АКБ и калибровки упса начала вылетать ошибка 00001 и горит красный крест. Сгоревших елементов не обнаружено. Так же замерян перекос по напряжениям на банках, т.е. на одной 390в на второй 360в. Через полную версию APC FIX выровнять не удалось. Есть предположение что это прошивка, но в инете и на форумах пусто. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и куда копать дальше, а так же, если не трудно, скинуть прош eeprom на почту.

Заранее, благодарю.


Отредактировано: Mayda (13.07.2016 12:43, 1 год назад)

Alexei

#35|13.07.2016 19:15

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Попробуйте выровнять заряд на АКБ ( зарядите где-нибудь батареи или замените на новые ) и включить ИБП с одинаково заряженными батареями.

С уважением,
Алексей

Mayda

#36|14.07.2016 06:46

Откуда: Киевua

Возраст: 26

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

#3560 Alexei:

Попробуйте выровнять заряд на АКБ ( зарядите где-нибудь батареи или замените на новые ) и включить ИБП с одинаково заряженными батареями.

АКБ новые. 102 и 103 вольта. Просадка при старте не более вольта на палету.

Добавлено 2 часа спустя:

Все. Вопрос отпал. Клиент забрал без ремонта.

Спасибо за помощь.


Отредактировано: Mayda (14.07.2016 09:42, 1 год назад)

VitalV

#37|14.07.2016 12:04

Откуда: Dneprua

Возраст: 61

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 154

Поблагодарили: 29 раз

#3545 mark2va:

а смогу ли я заменить другим предохранителем? или необходим такой же формфактор? если можно - ссылку на эти фюзы.
спасибо)

я пробовал 1А плавкие в стекле - работало

mark2va

#38|25.07.2016 08:53

Откуда: екатеринбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

и так, поменял всё это дело... ошибка другая)

Х 00101 и переключается 00010. может кто подскажет)


Отредактировано: mark2va (25.07.2016 09:45, 1 год назад)

Alexei

#39|25.07.2016 10:47

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Ищите залипшее реле.

С уважением,
Алексей

mark2va

#40|26.07.2016 08:15

Откуда: екатеринбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

опять беда. релюхи щёлкают, и всё. подклчил нагрузку на упс, он потух. щас не могу найти где проблема

Alexei

#41|26.07.2016 11:06

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Выпаивайте и ищите реле которое имеет сопротивление на контактах или вооще залипло / не контачит.

С уважением,
Алексей

mark2va

#42|27.09.2016 06:21

Откуда: екатеринбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

оказалось всё проще. АКБ имели просадки с 120В до 50В.  
ждём новые батареи

 

Vavan-kmv

#43|18.04.2017 11:57

Откуда: Минеральные Водыru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 4

Доброго времени суток!

Подскажите, возможна ли замена gw30nc120hd на FGA25N120ANTD в блоке зарядки?

gw30nc120hd ---http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/23/1a/51/d9/f1/47/4a/0f/CD00077681.pdf/files/CD00077681.pdf/jcr:content/translations/en.CD00077681.pdf

FGA25N120ANTD --- http://lib.chipdip.ru/549/DOC001549608.pdf

Время переключения у них, конечно страдает... но может кто ставил, что-то похожее?

 

 


Отредактировано: Alexei (19.04.2017 06:17, 7 месяцев назад)

Alexei

#44|19.04.2017 06:20

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Нет. Не получится. Будат проблемы.  характеристики разные.

С уважением,
Алексей

Revro

#45|03.07.2017 18:41

Откуда: Пензаru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 1

Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. На объекте с 2012 года система видеонаблюдения запитана через связку APC Smart-UPS RT 3000VA (SURTD3000RMXLI) и два блока батарей APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP). И вот сегодня после очередного отключения электричества система не включилась, вентилятор крутиться, горит индикатор "Х" и два первых индикатора, от символа батареи. Подскажите пожалуйста, требуется ли вести оборудование в сервисный центр или же возможны варианты))) Фото лицевой панели должно быть доступно по ссылки https://fotki.yandex.ru/next/users/iromman/album/551706/view/2406175