Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURT3000XLI не заряжает батареи

Автор Сообщение

-=EvR=-

#16|11.03.2015 08:50

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 40

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 105

Поблагодарили: 14 раз

По поводу сильного треска:

Трещит желтый конденсатор.Проверьте его на емкость и ESR. Если все нормально, то можно не обращать на это внимание.

Про зарядку:

Возле двух больших конденсаторов есть предохранители по 3А. Возможно какой то из них оборван. Зарядки не будет. Если во время работы отключить батареи ИБП не выключается?

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Сказали спасибо: Terrax [11-03-2015]

Terrax

#17|11.03.2015 09:39

Откуда: Симферопольru

Возраст: 34

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Да, если отключить батареи УПС вырубается. 

Если есть питающее 220 но не подключены батареи - не включается (это к вопросу что напруга должна быть всегда

Предохранители два стоят параллельно друг другу F701,F702 - целые (или я не правильно понял, ты про них или про 703 704 (на 4 ампера) которые стоят между емкостями и радиатором а котором собрана зарядка?)

емкость проверю - отпишусь (добавил картинку емкость обведена красным - эта?)

З.Ы. При подключенном 220 молчит, только подключаешь батаерии начинает процесс включения: включается вентилятор обдува, чуть позже начинают клацать реюлхи, после чего ключается с горящим крестом и средним светодиодом на шкале зарядки (Bad output voltage) на выходе ничего нет.

если его срестартить то поднимается с самотестированием и ведет себя нормально (делает вид что все ок но если отключить батарею то вырубается).

 

Добавлено 6 минут спустя:

F703 F704 в обрыве, подкинул вместо них обыкновенного типа на времянке номиналом в 3А, напряжение на АКБ 225.1 по тестеру в APC-FIX показывает 218,1, при отключении АКБ продолжает работать - вродебы зарядка заработала.

З.Ы. предохранители эти так хитро спрятаны что даже не заметил их, чтобы их перепаять прийдется немного поупражнятся :)

Но при старте снова был статус Bad output voltage - танцы с бубном топтание клавиш вкл/выкл,, включение в байпасе в ручнике, с переключением на горячую в норму = поднимается без статуса, попробывал перезагрузить (вкл/выкл)  вроде включается нормально

З.Ы. время от времени (раз в пять минут) пищит коротким одиночным бипом, что это может быть?

З.Ы.Ы. Там рядом с желтой емкостью большой есть резистор, паралельно ей стоит на плате - R878, он весьма ощутимо нагревается, это нормально?

Добавлено 21 минута спустя:

Зарядил он батарею до 100%, решил я переподлючить вторую батарею напруга не ней по ячейкам соотвенно 88 и 86, постоял после чего произошел хлопок - вылетели преды F303/304 и оба тразистора в блоке зарядки, интересно причина вылета - превышение зарядного тока? Понять бы причину, покупать в Москве тразисторы как то накладно - 3 шт + пересылка = 1.5к рублей

Добавлено 17 часов спустя:

Народ, где можно в РФ купить такой кондер (желтый на фотке) 20uF +-10% 400V, я смотрю вообще они не особо дешевые и аналоги есть только на буржуйских сайтах. Какой бренд посоветуете?


Отредактировано: Terrax (12.03.2015 05:44, 2 года назад)
Прикрепленные изображения
  • DSC_0961.jpg
  • DSC_0960C.jpg
  • DSC_0962.jpg

-=EvR=-

#18|12.03.2015 08:20

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 40

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 105

Поблагодарили: 14 раз

Через F703 F704 напряжение +/-400в подается на блок заряда батарей. Если он не работает, то при отключении батарей ИБП просто выключается. Странно что стояли по 4А. Я даже в 10 000-ке видел максимум 3А. Они часто обрываются при сильной разрядке батарей (долго лежали или убитые). По этой причине скорее всего и хлопнуло. Попробуй подзарядить батареи отдельно (ЛАТР, диодный мост, Вольтметр и Амперметр) на батареи подавать не больше 2-3А пока напряжение не подымется до номинала 90В или если зарядка в паре то 210-218в. Итолько после этого вставлять в ИБП. Так же проверить на емкость и ESR С796. Предохранители ставь не больше 3А.

Про большой желтый конденсатор C770, я уже говорил: проверить ESR. R878 и C770 связаны, если кондер неисправен, то может греться резистор. Хотя я его никогда не трогал. Резистор на 7Вт не зря стоит, если дым не идет, а он ощутимо теплый при работе, думаю это нормально.

После восстановления зарядника, отключить батареи и замерить напряжение заряда если нужно, подкорректировать програмно. Оно не должно плавать и быть строго 218 В!

После всего этого при работе ИБП проверить, через гипертерминал, показания входного и выходного напряжения! Подключить нагрузку (у меня 500 Вт и 1000 Вт) и посмотреть правильно он ее видит. Вообще то желательно пройтись по всей таблице Системы Команд. Уверен что прийдется кое что корректировать.

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Сказали спасибо: Alexei [12-03-2015], Terrax [12-03-2015]

Terrax

#19|26.03.2015 06:18

Откуда: Симферопольru

Возраст: 34

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Всем доброго времени суток!

А может кто-то выложить все статусы ошибок которые SURTы могут индицировать на инкаторах уровня заряда батареи?

В моем полку прибыло есть еще один SURT6000XLI симптомы следующие: при включении красный крест (fault), вентилятор работает, горят два верхних светодиода индикатора батареи (если смотреть с низу вврех хххоо) при попытке подключения к APC-FIX не подключается говорит что невидит UPS.

При отключении картриджа от шины аккумулятора сразу умирает. (зарядки нет) При попытке выключить (долговременно держим кнопку выключения) из состоянии индикации ошибки клацает четыре раза релюхой(ами) - RY701(TY707) и выключается. При попытке поднять в мануальном Bypass тоже самое, что описанно выше т.е. в режим байпаса не выходит.

Алексей, может быть пересоздать тему по SURT3000-6000XLI и там все это дело сгрупировать нормально?

З.Ы. после танцов с бубном получилось зацепится за него, вот инфа из апц-фикс


Отредактировано: Terrax (26.03.2015 06:34, 2 года назад)
Прикрепленные изображения
  • surt600xli.jpg
  • surt600xli01.jpg

-=EvR=-

#20|26.03.2015 12:35

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 40

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 105

Поблагодарили: 14 раз

По коду - проблема с источником питания платы управления.

Возможно из за того, что не работает зарядка...

Таблица кодов ошибок SURT есть в форуме. Просмотрите внимательно ветку SURT.


Отредактировано: -=EvR=- (26.03.2015 12:45, 2 года назад)
Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Alexei

#21|27.03.2015 06:49

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Алексей, может быть пересоздать тему по SURT3000-6000XLI и там все это дело сгрупировать нормально?

Это разные модели. Лучше SURT6000XLI в новой ветке обсуждать, чтобы не было путаницы.

Добавлено 1 минута спустя:

У вас на картинке APCFiX индицирует - Battery Low   батареи поменяйте на новые и чтобы "плечи" - напряжение в обоих картриджах было приблизительно одинаковое. Перекос недопустим.

С уважением,
Алексей

Terrax

#22|01.04.2015 13:08

Откуда: Симферопольru

Возраст: 34

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Алексей добрый день! Привез еще одного пациента, первоначально был статус ххохо на индикаторе батарей (снизу вверх), но принудительно включается, В момент включения звуки какие то странные шипяще-свистящие потом прекращаются (предположительно что на время зарядки емкостей), сильная вонь чегото горелого - есть подозрение греется резистор R878, так же имеется треск в районе емкости С770 (плата где отдельно вынесены L1000,L1003, 03 греется но не сильно), веротяно причина уход параметров 770й. Что за статус не подскажете?

При подключении к апцвифкс был статус Bad output voltage и все.

У меня не симетра про какие плечи идет речь если картриджи АКБ подключены последовательно? 96+96 = 192

Программно откоректировать напряжение заряда, как?

при отключении АКБ и загона упса в байпас программно через апцфикс треск уходит, на шине АКБ 225 с регулярными пропадениями до 176Вольт, еле еле слышный шум высокачастотный от трансформатора Т712, когда напруга падает перестает шуметь транс при работе ощютимо греется.

Может быть систематизируем инфу в новой ветке? отфильтируете, я ожидаю еще наверное с пяток 6000икселайев в течении месяцов трех ) причина одна скупой платит дважди - не своевременная замена акб.


Отредактировано: Terrax (01.04.2015 13:49, 2 года назад)

Alexei

#23|01.04.2015 13:39

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Скорее всего C770 неисправен.

ИБП формирует  DC шину  -   + 400 и -400 вольт - плечи.

Может быть систематизируем инфу в новой ветке? отфильтируете, я ожидаю еще наверное с пяток 6000икселайев в течении месяцов трех ) причина одна скупой платит дважди - не своевременная замена акб.

Создавайте новую ветку по 6000 сами.

коды ошибок SURT

С уважением,
Алексей

Сказали спасибо: Terrax [01-04-2015]

Terrax

#24|01.04.2015 13:52

Откуда: Симферопольru

Возраст: 34

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Спасибо большое, алексей а есть возможность перенести часть сообщений из этой ветки в новую? Дабы систематизировать данные а эту ветку почистить

З.Ы. и все же как к Вам в скайп достучаться?


Отредактировано: Terrax (01.04.2015 13:58, 2 года назад)

Alexei

#25|01.04.2015 15:49

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Переносить можно только ветками - темами. Перенести часть сообщений можно только вручную. Если вы хотите этим заняться, я дам вам права модератора и систематизируйте, но не навредите. Случайные удаления - потеря информации.

По ИБП я предпочитаю общаться на этом форуме, чтобы все кому дозволено могли видеть информацию которая им пригодиться по ремонту. ( Этот сайт создавался для тех кто ремонтирует ИБП )
В Скайпе я на работе я бываю крайне редко. Работы полно, некогда разговаривать.   улыбка

Добавлено 5 минут спустя:

На сайте есть статьи по ремонту конкретных моделей ИБП. Воспользуйтесь поиском по сайту.

Нашли где поиск ?
Вероятно, лучше в в эти статьи системно помещать информацию с форума.


Отредактировано: Alexei (01.04.2015 15:56, 2 года назад)
С уважением,
Алексей

Terrax

#26|02.04.2015 07:14

Откуда: Симферопольru

Возраст: 34

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Парк попадающей ко мне техники от APC - APC SMART-UPS 1000, 1500, 1500RM, 2200RM, 6000 (SUA1000I,SUA1500I, SUA1500RMI2U, SUA2200RMI2U, SURT6000XLI с доп батареями SURT192XLPB) в основном это замена АКБ но как показала практика с 6000 еще и ковырялово на данный момент три полутрупа при этом все с разными симптомами.

Я не против в свободное время модерировать ветку Smart-RT & OL потому как тут ремонтом пахнет, про обыкновенные смарты есть другая ветка там вроде бы полно инфы.

З.Ы. Огромнейшее вам спасибо и низкий поклон: Alexei и -=EvR=-, носитесь тут со мной, разжевываете, уму разуму учите - да я готов учится это всегда интересно.

Alexei

#27|02.04.2015 10:55

Откуда: Минскby

Возраст: 45

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1538

Поблагодарили: 310 раз

Хорошему человеку приятно помогать. Главное - делитесь информацией на этом сайте по вашим ремонтам. а-то

С уважением,
Алексей

-=EvR=-

#28|02.04.2015 12:46

Откуда: Кишиневmd

Возраст: 40

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 105

Поблагодарили: 14 раз

#3133 Terrax:

Программно откоректировать напряжение заряда, как?

С помошью Таблицы Системы Команд

Прикрепленные файлы
Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Сказали спасибо: Ismalik [21-05-2015], Terrax [03-04-2015]

shura

#29|31.07.2015 15:07

Откуда: Кёникru

Возраст:

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 34

Подскажите, у кого есть положительный опыт замены аналогами транзистора STGW30NC120HD. Обложился даташитами на то, что есть, или могу с плат подёргать, вроде лучше всего IRGP30B120KD должен подойти, но уверенности нет.

mark2va

#30|30.06.2016 12:08

Откуда: екатеринбургru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 5

извеняюсь за глупый вопрос. но что за фьюзы F704(3) ни разу не встречал такой корпус.