Форумы | Открытые форумы | Symmetra | Совместимость модулей SYPM и SYPM4KI

Автор Сообщение

Никита

#1|25.09.2008 07:24

Аватар

Откуда: Новосибирскru

Возраст: 56

Группа: Пользователь

Сообщения: 34

Добрый день всем!

Меня интересует следующий вопрос:

У клиента сгорел модуль APC SYPM от 16-и кВт симметры. После вскрытия было видно, что сгорел на силовой плате силовой транзистор Q11 и сгорели входные предохранители F100, F101, F104, F106.

У меня есть абсолютно новый модуль APC SYPM4KI от симметры типа LX. Блоки состоят из 3-х плат: управления, силовой и платы PFC controller. Блоки, конечно, различаются платами управления, но платы PFC controller идентичны и имеют парт номера 0P3480.

Силовая плата блока SYPM4KI очень схожа с платой блока SYPM (совпадают все разъемы, расположение всех компонентов, все же по характеристикам блоки идентичны), но отличаются они парт номерами. У блока SYPM – 0P3470, а у SYPM4KI – 0P3447.

Не подскажите, подойдет ли силовая плата от SYPM4KI к блоку SYPM?

Просто, такая ситуация, я заменил эти платы в блоке SYPM , кроме, конечно же, управления, и при установке в симметру, у блока даже не запускается вентилятор и когда происходит инициализация блока, симметра выдает ошибку fault на этот блок. Просто возникает 2 варианта, либо эти платы не совместимы, либо неисправно еще и управление (очень большое подозрение).

Также интересует, что будет если воткнуть весь модуль SYPM4KI вместо SYPM в 16ци кВт симметру. Как поведет себя симметра (с другими мозгами)? Возможности проверить нет, опыта работы с такими аппаратами тоже нет

Заранее спасибо!

Sverlo

#2|06.06.2019 18:53

Откуда: Киевua

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 6

никогда бы не подумал. если не мозги..