Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SUM1500RMXLI2U неправильно чувствует ~220В

Автор Сообщение

Alexei

#1|14.07.2008 09:11

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 349 раз

Всё работает, но похоже АЦП по каким-то причинам начал неправильно измерять входное ~220В. вольт на 40-50 ошибается вниз. Программно всё меняется, но максимально до чего можно докрутить ~190В.

Схем на это чудо у меня нет. Плата 640-7711D. Какие резисторы смотреть, может кто уже сталкивался.
С уважением,
Алексей

Alexei

#2|14.07.2008 12:55

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 349 раз

Оказалось, дело не в процессорной плате 640-7711D... как опеределюсь выложу тут. :)
С уважением,
Алексей

Alexei

#3|15.07.2008 07:22

Откуда: Минскby

Возраст: 46

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1578

Поблагодарили: 349 раз

Был не припаян разъём на плате реле 640-7713B
2-640-7713b.jpg
С уважением,
Алексей

илларион

#4|18.07.2008 11:39

Откуда: Tbilisige

Возраст: 48

Группа: Сервис-инженер APC

Сообщения: 65

Алексей добрый день! Может кому и пригодится это сообщение . Пару дней назад такой же SUM принесли в ремонт( абсолютно новый ). Неисправность : при включении при прохождении теста и переходе на батареи загараются индикаторы перегрузки и байпаса.После вскрытия больного SUM неисправность пропала. При осмотре было замечено ,что касание процессорной плате 640-7711D приводит к описанной неисправности,при этом происходит отключение реле RY3 на плате реле 640-7713B .Осмотр плат результата не дал, холодных паек не выявлено.Неисправность повторилась после сборки, при закреплении Мonitoring port в тыловой части SUM . Оказалось что центра порта и отверстий на корпусе SUM не совпадали и при затяжке
процессорная плата сдвигалась на долю мм. вверх, что вероятно и приводило к неконнекту в разъемах платы РМ . После расточки отверстий и закрепления процессорной платы неисправность не повторялась. Буду рад если это кому то поможет. А вот схем я думаю не дождемся.

roma48

#5|31.10.2018 12:22

Откуда: Липецкru

Возраст: 47

Группа: Пользователь

Сообщения: 11

Поблагодарили: 2 раза

SUM1500RMXLI2U "долго включается"

Месяц назад заменил батареи, откалибровал. Вернулся.

С включённого (на выходе 220) выключаю. Жду секунд 30. Жму кнопку "I - test". Он клацет реле, чуть гудит, и только через 20-30 сек выдаёт 220 на выходе. Индикация на морде нормальная.