Форумы | Открытые форумы | Smart-UPS | SUA1500I изменение напряжения аккумулятора

Автор Сообщение

KinMan

#4706|19.12.2020 09:12

Откуда: Москваru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 2

Я вместо штатных аккумуляторов подключил сборку LiFepo4, там там BMS отключает батарею когда напряжение на ячейке становится ниже 2.5 вольта. И получается что BMS отрубает батарею раньше, чем отключается сам ИБП, и когда напряжение в сете появляется ИБП не включается, так как не видит батарею. Вот и задача стоит заставить ИБП отключаться раньше, чем BMS отключить батарею.