Автор Сообщение

Alexei

#4584|09.08.2019 08:24

Откуда: Минскby

Возраст: 48

Группа: Веб-мастер

Сообщения: 1621

Поблагодарили: 397 раз

1) попробуйте откалибровать батарею через APCFiX:

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ? 1. извлеките анаптер SNMP из SmartSlot UPS.
2. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
3. Запускаете программу APCFiX.
4. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
5. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
6. Дождитесь появления на экране информации от UPS.

Как пользоваться

2) Нельзя. 

С уважением,
Алексей