Форумы | Открытые форумы | Smart-RT & OL | SURTD5000XLI ошибка инвертора

Автор Сообщение

Станислав123

#4257|19.06.2018 14:45

Откуда: СПбru

Возраст:

Группа: Пользователь

Сообщения: 60

Поблагодарили: 13 раз

Тестер https://ru.aliexpress.com/item/2017-Russian-M328-Transistor-Tester-DIY-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square-wave-Frequency/32800783868.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edVmPT4q

Добавлено 3 часа спустя:

Покупал я K30N60, а китайцы положили G30N60 (без диода) и не обратил внимания при вскрытиибац-бац... Тестер диод показывает, но он 1350 Ом. На фото

K40T120 звонится как диод, G30N60 как IGBT. Буду ждать K30N60...

Добавлено 14 часов спустя:

Нашел транзисторы в городе, в розницу... Есть метода что проверить перед вторым нажатием кнопки "пуск" от батарей? После первого срабатывает вентилятор. Может есть контрольные точки и напряжения на них?

Добавлено 7 минут спустя:

Транзисторы будут IKW30N60H3 по даташиту 600V 30A c диодом. Подойдут? https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW30N60H3-DS-v02_02-en.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115f56849b61941&fileId=db3a3043266237920126bc80c5f041c9


Отредактировано: Станислав123 (20.06.2018 08:28, 6 месяцев назад)
Прикрепленные изображения
  • K40T120.jpg
  • G30N60.jpg

Сказали спасибо: Alexei [20-06-2018]